Абе ти си зелен си до коска плус манипулант. Ти се сметаш за експерт и легенда наспроти стручните лица кои ги прават тестовите?

Значи пошто продолжуваш да мрдаш да продолжиме......
Пошти еве ти си експерт, легенда и плус добар математичарZa Matematicar ne te biva eve zasto:
Vo prvite 6minuti max izmeren izduv e 52,6C pri 800m3/h .....800x1,2x(52,6-26)/3600=7.09kw
A na krajot matematika so 58C na izduv pri 730m3/h e... 730x1,2x(58-28)/3600=7.3kw
кажи ми:1. Овие 52,5 степени од Злате кои ги извади на 822м3/час наспроти твоите 52,6 со 800м3/час, колку ќе бидат ако издувот и кај него е помал како кај тебе?
2. Колкав е COP-от кај Злате? (HINT над 3 е
), приближно 20% подобар наспроти твојот од 2,6-2,7.3. Овие 58 степени, ќе бидат 58 степени ако издувот биде 800м3/час? Колку ли ќе бидат кој да знае? Ајде пошто си добар математичар ќе пресметаш
. Или виде дека нема да може да крени над 53 стени па мораше да го намалуваш издувот?нема ништо спорно со Тестот на Амбер09 што си го линкал, има спорно со твојата интелигенција
PdesignH e 4.8
Tbivalentna e -15 (на твојата е -10)
На Тестот на -15 се бара 82% од PdesignH
Aj sea matemetika teraj kolku e 82% od 4.8 ??
Testot e sosema TAMAM...3,9 e 82% od 4.8 а измерени на тестот се 4.11кw
Абе јас би рекол дека спорен е твојот вид, за интелегенцијата веќе знаеме дека ја немаш.
Де види каде се пиближува розевата инспрекината линија до 4,11KW или барем до 3,9KW.

Абе сега и две недели да седи и да составува приказна џабе му е. Еве и финците на кои толку многу се крстеше го му го закопаа резултатот.Добар си добааар.... не се откажуваш од малверзации до последно.....
Додуша ти требаа ден-два да составиш прикаска ама џабе ти е, тој што ќе го прегледа моето видео ќе ти ги разоткрие лагите.
Сега може само повеќе на мрцка и повеќе да заглиби.Панелка Cop - 7 = 1.00. (3000 денари)
Амбер Cop -7 = 2.5. (50000 денари)
Ln Cop - 7 = 3.25. (70000 денари)
Сега ја гледаш разликата помеѓу сите три споредби? Гледаш дека се зафркна со сликите и дека е подобро никакво видео повеќе за Амберот да не постираш? Се ќе излезе на виделина.
Па мислам дека најдобро е Амберот да си се споредува со HAIER Tundra 1U50MEEFRA од околку 38.000 односно околку 12.000 поевтин. Тука некаде се по класа само со цена не.Прво споредбава не ви чини и на двајцата!
Едната(лн35) е 3.5ка,Амберот(како сакаш врти) е чиста 5.5ка.
Едната(митсуто) кошта 72-73 бона,другата 50 бона.
Копот ќе биде секогаш на страна на помалата!
И дури и @Strelec да е во право(а тоа видео не е првпат оспорувано) пак излегува дека Нордик и тоа бабачко еден од 5.5кв едвај да тепа една помала 3.5ка и тоа тек на -7ц!
Сега некој ќе се јави и ќе рече дека ЛН35 е најврниот модел што кошта 80 карти,а Амберот само 50,и пак ќе се вртиме во круг.
Круши и јаболка.
Значи пак ке те прашам
https://www.scanvarm.fi/wp-content/uploads/sites/9/2020/02/erp-report-amber-35-a2.pdf Напиша дека ЦОП е 2.5 а овде пишува 3.33 што значи дека лажеш у старт...а за лажење има лек.
И пак прашање....дали ти се сметаш силен да го негираш овој документ ?
Јас да те прашам
https://www.scanvarm.fi/wp-content/uploads/sites/9/2020/02/erp-report-amber-35-a2.pdf 4,11KW на -15, на финскиот тест само 3,6-3,7.
Дали ТИ се сметаш силен да го негираш тестот во кој до вчера се крстеше?
А немаше нешто што се викаше лажно огласување?????
И на крајот до кој заклучок дојдовме.
Amberot e обична 5,5 крстена како 3,5. По резултатите на финскиот тест не може да го исполни она што го декларира. А лепенката од Gree ја плаќаш цели 12.000. Скоро истиот ефект може да го добиеш и со HAIER Tundra 1U50MEEFRA за 12.000 помалку.