Сите поголеми ланци се такви. На Добар дел од производите увозници/сервис/гаранција се други фирми,а ланците ги препродаваат. Има случаи да и ланците увезуваат,а за сервис ангажираат други фирми.
Затоа човек треба добро да се распраша(барем за поскапите производи),а и форумиве,кориснички искуства и слично се добредојдени.
So drugite firmi sum nemal problemi kako tehnomarket ili neptun. Ovie od setec se teski goveda 2 meseci se raspravav so niv voopsto ne sakaa da dojdat od niven servis. Samo zakana za tuzba i prijava vo inspekcija deluva, se drugo ke te maftaat dodeka ne se otkazes.
 
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.654
Поени од реакции
7.500
I pretpopostavuvm deka e COP 6 i poveke
Mislis EER e 6 ...na ladenje ja ima pusteno grafikot e samo za potrosuvacka bez T na izduv za da se razbere dali gree ili ladi klimata.
Автоматски споено мислење:

Da bide pojasno, koga nekoj ke isfrli greenje na drva i presol na greenje so klimi sto treba da go zamenat kjumbeto i vo najladniot period, dali na takov ke mu vredi merenjevo na +10? Zatoa pricekajte i pazete koga ke dojde najladnoto koj ke pokaze merenje.
 
Последно уредено:
  • Ми се допаѓа
Reactions: GT1
Член од
29 септември 2012
Мислења
1.244
Поени од реакции
2.287
Mislis EER e 6 ...na ladenje ja ima pusteno grafikot e samo za potrosuvacka bez T na izduv za da se razbere dali gree ili ladi klimata.
jas veruvam deka e COP ti snime deka i cop 9 pred nekoj den na okolu 15c nadvoresna.
Daisekai ligt t.e. mojata unapredena 10 godisna TOSHIBA SUZUMI ke izvaj ko od sala COP 5 na 15c so 200w.
Jas na ladenje e pustam ako e doma 26c.
 
Член од
2 август 2014
Мислења
1.789
Поени од реакции
4.150
I pretpopostavuvm deka e COP 6 i poveke
Автоматски споено мислење:


Nie ne pretpostavuvame deka klimata trosi pomalce ako nisko modulira nego ke trosi kolku so ke pokazi wat metarot.
Nie evo, jas licno smetam deka so pomalo optovaruvanje na kompresorot klimata ke ima pogolema efikasnost,znaci pogolem COP ,a toa ne e sitno ,eve gledame kaj Misibushi mozi da e vo goe navedeniot slucaj i COP 7
Eve kako so velis ti deka efikasnosta e ista bez razlika dali e AC ili DC kompresor,i deka ete DC kompresor bi bil poefikasen pod 0 od AC kompresor.Zosto? (pri ista mok na kompresori)
Bas treba da e obratno.Treba AC klima ured da e poefikasna od DC klima ured zatoa sto ne gubime pri konvertiranjeto od AC vo DC,a toa mozi da bidi i konvektor iso efikasnost od 50-98%,isto kako i pri napojuvanjata na kompjuterite.
Vrz baza na toa konvertiranje jas smetam deka ista klima ured AC bez konvertiranje na stuja ,bi bila poefikasna,ama praksata pokazuva,bas deka DC klima ured e poefikasna.
T
Автоматски споено мислење:
Ne rekov nikade deka efikasnosta e ista. Ne može AC motorot vo nikoj slučaj so fiksni vrteži da parira na DC motor koj može da se vrti po potreba. Na niski T pod -7C i pomalku freonot mnogu teško se komprimira, AC motorot na 12-ka on/off nemože da povleče poveće od 700-800W so svoite fiksni 3600vr/min, što e premalku za efikasno greenje, dodeka pak DC motorot počnuva da se vrti na 90-100-120Hz ili 5000-7200 vr/min uspešno go podiga pritisokot i efikasnosta.
Pri ispravanjeto na strujata nema pogolemi gubitoci od 1-2% bidejći ne se koristat transformatori, pa taka invertorskiot modul troši 20-30 W.
 
Член од
14 август 2018
Мислења
4.896
Поени од реакции
10.930
Ne rekov nikade deka efikasnosta e ista. Ne može AC motorot vo nikoj slučaj so fiksni vrteži da parira na DC motor koj može da se vrti po potreba. Na niski T pod -7C i pomalku freonot mnogu teško se komprimira, AC motorot na 12-ka on/off nemože da povleče poveće od 700-800W so svoite fiksni 3600vr/min, što e premalku za efikasno greenje, dodeka pak DC motorot počnuva da se vrti na 90-100-120Hz ili 5000-7200 vr/min uspešno go podiga pritisokot i efikasnosta.
Pri ispravanjeto na strujata nema pogolemi gubitoci od 1-2% bidejći ne se koristat transformatori, pa taka invertorskiot modul troši 20-30 W.
Само да те коригирам малце. Обичните се бааѓи појаки од тоа што го напиша!
8246235C-4873-4558-A78A-21E525D7A4C4.jpeg
Сигурно и компресорот има поголема зафатнина,а и притисоциве не се мали.
Ако обична неможе да згрее на минусни поверојатно ќе биде површината на надворешниот изменувач како главен виновник отколку било што друго. Да не заборавиме тие се проектирани првенствено за ладење,па имаат релативно мал надворешен изменувач.
 
Член од
29 септември 2012
Мислења
1.244
Поени од реакции
2.287
Ne rekov nikade deka efikasnosta e ista. Ne može AC motorot vo nikoj slučaj so fiksni vrteži da parira na DC motor koj može da se vrti po potreba. Na niski T pod -7C i pomalku freonot mnogu teško se komprimira, AC motorot na 12-ka on/off nemože da povleče poveće od 700-800W so svoite fiksni 3600vr/min, što e premalku za efikasno greenje, dodeka pak DC motorot počnuva da se vrti na 90-100-120Hz ili 5000-7200 vr/min uspešno go podiga pritisokot i efikasnosta.
Pri ispravanjeto na strujata nema pogolemi gubitoci od 1-2% bidejći ne se koristat transformatori, pa taka invertorskiot modul troši 20-30 W.
Praksata veli deka koga kompresorot vrti so pogolemi 100-150hz ne ja zgolemuva efikasnosta,tuku ja namaluva, a ne kako so velis ti deka zgolemeni HZ od nominalna zgolemena efikasnos.Efikasnosta e obratno proporcionalna,pomali HZ zgolemena efikasnost,i obratno ,bas kako sto rabotaat inverterite.
Istoto se slucuva i kaj AC elektromotorite,samo sto samo tamu na istiot princip,ili slicen,upotrebuvaat frekfentni regulatori,za mek start da se izbegne pikot,a isto i za zasteda.
Primer,samo so 25% namaluvanje na frekfencijata,se stedi i do 50% na potrosena energija,od neizinata nominala so namaluvanje na naponot,preku frekfentniot regulator.
A pak HZ se pravoproporcionalni so vrtezite na elektro motorot.Tuka lezi zajakot.Istioot princip e i kaj DC motorite,samo sto kako so kaza ti se koristi impulsivnata struja.
So ova sakam da vi kazam zosto pri poniska modulacija se postinuva pogolema efikasnost.
Ima i formuli za ova samo da ne navleguvame do tamu.
 
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.654
Поени од реакции
7.500
Formulata e edna, treba da se izmeri T na usis i T na izduv pri fiksen protok na vozduh t.e da se znae koj protok na vozduh ima vo toj moment zasto e biten podatok vo ravenkata.
Cel svet razbra edna prosta formula da se presmeta kolku KW dava klima na X nadvoresna samo makedonceto topla voda izmisluva.
Celata filozofija e ovoj dijagram i bitnoto e na -10 za da ne se pali kjumbeto...ama uporno ke vi pokazuvaat 1000 merenja na +10 nadvor i koga ke dojde -10 ke gi nema nigde
heating demand.jpg
 
Последно уредено:
Член од
29 август 2019
Мислења
1.257
Поени од реакции
2.998
Еве како е моментално.... испод 200w... со 10-11С разлика во температури усис/издув (делтаТ).
https://streamable.com/hilj3i

Еве график на потрошната од последниве 3ч. Мин 183w, макс 298w а за средна вредност вика 210w.
Прегледај го приврзокот 279276
I pretpopostavuvm deka e COP 6 i poveke
Mislis EER e 6 ...na ladenje ja ima pusteno grafikot e samo za potrosuvacka bez T na izduv za da se razbere dali gree ili ladi klimata.
Стрелчно знаеш дека обожувам тебе да ти снимам посветени видевца кога ќе се обидеш да малверзираш :)

За Стрелчно нека биде EER, за сите останати COP, и тоа не 5 и надолу.... туку измеѓу 7 и 8... и си држе така еве 6 саати веќе.
grafana-MitsuLN35-last6h.png

EDIT:
Еве и ваква табелка ќе ти прикачам
MitsuLN35-last6h COPs.png

Da bide pojasno, koga nekoj ke isfrli greenje na drva i presol na greenje so klimi sto treba da go zamenat kjumbeto i vo najladniot period, dali na takov ke mu vredi merenjevo na +10? Zatoa pricekajte i pazete koga ke dojde najladnoto koj ke pokaze merenje.
А тој таквиот на +10 ќе се грее некако... економично или? Нон-стоп ќе ја дува климата или само на ефтина?
 
Последно уредено:
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.654
Поени од реакции
7.500
А тој таквиот на +10 ќе се грее некако... економично или? Нон-стоп ќе ја дува климата или само на ефтина?
Znaci zamisli si balon...u toj balon se potrebni X kw tolinska na Y nadvoresna...i nema takva klima sto ke dava 3kw so COP=9 a druga so COP=3....taa so COP=9 moze da dava samo 1/3 toplina....tvojot slucaj posto meris na +10C ili kolku da bilo kaj tebe denes.
Kako primer da naucis nesto...imase momak od Rijeka sto pravese sporedba na dve klimi i mu rabotea pali-gasi na 15min modeli Hitachi i Toshiba...od ne bas entry model
 
Член од
29 септември 2012
Мислења
1.244
Поени од реакции
2.287
Formulata e edna, treba da se izmeri T na usis i T na izduv pri fiksen protok na vozduh t.e da se znae koj protok na vozduh ima vo toj moment zasto e biten podatok vo ravenkata.
Cel svet razbra edna prosta formula da se presmeta kolku KW dava klima na X nadvoresna samo makedonceto topla voda izmisluva.
Celata filozofija e ovoj dijagram i bitnoto e na -10 za da ne se pali kjumbeto...ama uporno ke vi pokazuvaat 1000 merenja na +10 nadvor i koga ke dojde -10 ke gi nema nigde
Прегледај го приврзокот 279314
I toa go kazavme deka zgplemeniot izduv samo ke ja podobri uste poveke COP ,no poveke zavisi od modulacijata.Pomala temperatura na izduv pogolem COP i obratno,povisoka temperatura na izduf slab COP.Izduf so T na tajfun,potrosuvacka kako tajfun.Vo momentot ke te topli zesko,a koga ke stigne smetkata ke te smrznit.
I eve i konecno za polesno da svatite.
Posnaznite kompresori ako se reduciraat na niski vrtezi ke dadat pogolema efikasnost,zato sto mozat da mu se spustat obrtajte a da duvaat toplo,so niski vrtezi mu se spustaat hz i pravoproporcionalno i obrtajte,a potosenata energija ke se namali poveke vo procent vo soodnos na HZ.
Od iskustvo 10 godini sto ja imam Tosibava.
Ako lesno vrvite okolu 0c do-2 so vlaznost od 100% vo vasiot prostor,da ne vi studi i da ne vi paga temperaturata ambintalna,koja ja poskuvate nema da imate nikakov problem i na -10c.
 
Член од
14 август 2018
Мислења
4.896
Поени од реакции
10.930
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.654
Поени од реакции
7.500
Стај линк не се срами... или од skopjan4e е коментаров :ROFLMAO:
Link nemozam da ti dadam zasto e PP poraka...a skopljan4e ovde nema...sto lesno mozes da proveris ako kliknes kaj sto treba, ama tebe mausov od vcera ti go dale i nemoze preku nokj da stanes naucnik.
Manual.jpg
Skopljan4e e moj profil (namerno izbran psevdonim vo deminutiv) na mnogu poposeteniot komsiski forum Elitemadzone, sum ucestvuval so edvaj nekoi 200 postovi od koi lugeto sve svatile, razbrale i denes zborat za izolacija a ne dali kinezi ili japonci se podobri, sto ovde taa evolucija ke se sluci mnogu pokasno zasto ima mnogu nepismeni sto ljubat da kucaat po tastatura i tropaat gluposti...
Koj saka da nauci za bezpari mojata diskusija-obuka e ovde...razbrano e od site tamu i zakljucena diskusijata posto i nema sto pojse da se kaze....a ovde se tegne i ponataka
 
Последно уредено:
Член од
29 август 2019
Мислења
1.257
Поени од реакции
2.998
Znaci zamisli si balon...u toj balon se potrebni X kw tolinska na Y nadvoresna...i nema takva klima sto ke dava 3kw so COP=9 a druga so COP=3....taa so COP=9 moze da dava samo 1/3 toplina....tvojot slucaj posto meris na +10C ili kolku da bilo kaj tebe denes.
Kako primer da naucis nesto...imase momak od Rijeka sto pravese sporedba na dve klimi i mu rabotea pali-gasi na 15min modeli Hitachi i Toshiba...od ne bas entry model
Тоа е тоа што се бара...
кога ќе е надвор +10, климата со најголем COP што може за тие услови (7 и нагоре) да ја даде потребната топлина од 1-1.5kw како во моментов кај мене
кога ќе е надвор -10, климата пак со најголем можен COP за тие услови (3-4) да ја даде проектираната топлина од 3-3.5kw
и така на годишно ниво да добиеш SCOP 5

А не да се драпаш дека на ладење била вклучена.... затоа малку трошела....

Malce da se osvestite deka temava ne e rekla-kazala i dobro e pratena od okolnite sosedi kako sto i nie pratime sto tamu se pisuva
@zlatko_ti412 eve za tebe komentar :D
Прегледај го приврзокот 279325
Ова некој колега а?
Поздрави го и пренеси му дека тоа 21С веројатно сондата надвор била на директно сонце... внимавам во моите видеа да снимам и низ прозор за да се види каде е сондата и дали е на директно сонце.
Во голем дел од видеата што ги споделувам се снимани максимуми/минимуми кои ги има испорачано мојот модел на клима.
Тоа не значи дека јас постојано така го користам!
Пример: од почеток на месецов додека беше поладно навечер го работев со макс-фан од пред легнувања до 7 наутро бидеќи навечер отворам врата кон спалната па да ми носи топлина и натаму, ама последнава недела доста затопли па навечер го оставам на 23С и ауто-фан а наутро во 5:30 со тајмер оди на макс-фан и 24С се до 7 наутро (да го поднапумпа балончето на ефтина тарифа со повисок COP) за другиот ден.

btw. Убав сончев ден во зимо, сондата на директно сонце може да покаже и +21С, ама во осојница температурата сепак да биде во минус.
На таков ден, веројатно тајмерот би ми бил поставен од 14 до 16 часот на евтината тарифа да работи со некој степен повисока барана температура и макс-фан независно дали надворешната сонда е на сонце и покажува +21С...
Воедно да го поздравам бистриот дечко од соседните форуми.
 