Hmmm, zosto mislite deka e premnogu? Kako sto pisav toplinskite potrebi se 5.5KW, od koi 0.5 ima nekoi dobitoci. Klimata ostanuva da isporaca 5KW. So COP od 4, potrosuvackata e 1.25KW na cas odnosno 30KW dnevno. Megutoa racunam deka vo noknite casovi sigurno ke bide i poladno, pa i COP-ot vo najmala raka ke bide pomal.
Inace imam odlicni prozori a zasega nemam izolaci.
Inace dodeka gi razgleduvav novive klimi zabelezav interesni raboti:
Kaj Mitsibishi prakticno nema razlika pomegu nordik i obicnata verzija, so isklucok na grejac od 120W na nadvoresnata edinica.
https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/MUZ-AP25-71VG_Service_Manual_OBH789-A#page-8-9 prakticno se dobiva nordik verzija bez grejac, koja od dosegasnoto iskustvo so Hansolot nema nikakov efekt. Klimata ne mrzne, no sepak vleguva vo suvi defrosti, a izmenivacot na nadvoresnata edinica ne se mie pa treba po nekoe vreme racno da se cisti za da ima normalen protok.
Toshibata ima zaguba od i nad 1KW od kapacitetot pomegu 6 i 5 stepeni kaj 18kite. Moja predpostavka e deka namerno se ogranicuva kapacitetot za da se namalat defrostite.
Kolku e klimata pogolema vo kapacitet tolku e potesko da bide energetski efikasna. Do sega ne vidov 18ka so A+++. AP50 i LN se A++ na greenje, Toshiba nema Daisekai 18ka model, a Suzumi Plus e samo A+.