Трошат климите при дефрост, кога дефроститра климата она е во мод на ладење, а тогаш компресорот работи, изменувачот на надворешната е топол и го топи мразот а на внатрешната изменувачот е ладен, завртени се топла/ладна страна само што во дефрост климата недува внатре па не се осеќа.што има тука лошо што оде во defrost на секои сат или два под 0 ? троши? дува ладно? оти читав и Hitachi то го прави ...
После дефростот треба да повлече дополнително повеќе за да ја надокнади паузата од дефрост-периодот кога реално негреела и собата се оладила за степен-два.
и дефростите влагаат во вкупното мерење на Еуровент, тие модели со повеќе дефрост циклуси на мерењето редовно имаат мал COP...оние со мали изменувачи и лесни надворешни.
Само да дополнам, на Еуровент дефростите максимално може да бидат 3 на број дур се мери а се мери 3 саата па затоа и дефростот е најчесто 1 на час. Ако направи повеќе од 3 дефроста за 3 саата, тогаш тестот нема ни да се признае и климата нема да помине. Има документи и тие варијанти со дефрости се покажани со дијаграм за еден два или 3 дефроста, но нема за 4 дефроста.
Тестот се прави по стандард EN14511, а дали во Еуровент лабораторија е правен или во било која сертифицирана лабораторија за ЕN14511 се прави на исти начин и секаде е иста процедурата.