Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Ми оставија работен налог (и првиот и вториот пат) во него пишува што е направено и, со печат, потпис, дата ...

Датумот е од денот кога го пријави дефектот или кога дојдоја да сервисираат? Дали климата функционираше кога ги заменија деловите? Ако не ја поправиле и поминале 30 дена имаш право да покрениш постапка, и во случај да те бараат да ја поправат можиш слободно да им бараш нова
 
  • Ми се допаѓа
Reactions: dwa
За која марка на клима станува збор? Паком не беше за Vivax? или е дистрибутер за други делови од клими?
Панасоник
Датумот е од денот кога го пријави дефектот или кога дојдоја да сервисираат? Дали климата функционираше кога ги заменија деловите? Ако не ја поправиле и поминале 30 дена имаш право да покрениш постапка, и во случај да те бараат да ја поправат можиш слободно да им бараш нова
Датумот е од денот кога дојдоа да ја сервисираат.
Не функционираше кога го заменија делот - истата грешка ја покажуваше
 
Панасоник

Датумот е од денот кога дојдоа да ја сервисираат.
Не функционираше кога го заменија делот - истата грешка ја покажуваше

Ако поминале 30 дена слободно да им бараш нова или ако не деловите што ќе ти ги наместат да ги споредиш по шифра и производител мора да ти наместат оригинал инаку не прифаќај сервисирање
 
Панасоник

Датумот е од денот кога дојдоа да ја сервисираат.
Не функционираше кога го заменија делот - истата грешка ја покажуваше
Ако не ти е направен уредот а поминале 30 дена од првиот налог, да се нацрташ у фирмата кај што си го купил и да не си одиш додека не ти дадат нов.
Мене пумпа од Електрометал (3000 ден) без муабет ми ја сменија на 31от ден.

Ти секако јави се во пазарна или заштита на потрошувачите да се потврдиш.
 
Ако не ти е направен уредот а поминале 30 дена од првиот налог, да се нацрташ у фирмата кај што си го купил и да не си одиш додека не ти дадат нов.
Мене пумпа од Електрометал (3000 ден) без муабет ми ја сменија на 31от ден.

Ти секако јави се во пазарна или заштита на потрошувачите да се потврдиш.
Така ќе направам
 
Кога го пријавуваш дефектот бараш документ со печат потпис и датум да ти дадат или да ти стават на гаранцијата дека дефектот е пријавен, зошто после неможеш да докажеш дека си пријавил и поминале тие 30 дена а уредот не е поправен. Тебе не те интересира од каде земаат делови па дали биле на царина или незнам каде со тоа да не дозволуваш да ти мачкаат очи. Тие треба во рок од 30 дена од пријавувањето да ти ја сервисираат и да биди во употреба. Ако дефектот се повторува (мислам) 3 пати треба замена со нов. Ако не ти ја поправат во рок од тие 30 дена пак треба замена со нов

заради ова дефекти во гарантен рок пријавувам на меил и оставам контакт телефон а они сакаат по меил сакале по телефон нека контактираат со мене нивно си е.
 
Пријатели конечно се решив да ги сменам држачите на надворешната единица на Сенсирата.Што се треба да се запази при демонтажа па повторна монтажа на клима уред?
Дали треба повторно да се вакумира?
Каков е процесот на собирање на фреонот и дали при повторна монтажа ке треба да се достави фреон?
Ако има уште нешо пишете.
Секој совет е добродојден.
:):):)
 
Пријатели конечно се решив да ги сменам држачите на надворешната единица на Сенсирата.Што се треба да се запази при демонтажа па повторна монтажа на клима уред?
Дали треба повторно да се вакумира?
Каков е процесот на собирање на фреонот и дали при повторна монтажа ке треба да се достави фреон?
Ако има уште нешо пишете.
Секој совет е добродојден.
:):):)
Ако можеш поместија за метро лево или десно и нема потреба од демонтажа под услов да имаш доволно цевки долги па следствено на тоа нема да треба и фреон.

Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
 
Ако можеш поместија за метро лево или десно и нема потреба од демонтажа под услов да имаш доволно цевки долги па следствено на тоа нема да треба и фреон.

Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
Нема таква можност на истото место треба да стои надворешната единица. Ќе мора изгледа да се демонтира надворешната за да се сменат држачите.
Единствена можност да помине без демонтажа е да се менуваат држач по држач и додека се менува некој да ја придржува машината....но тоа тешко дека ке се нафатат мајсторите бидејќи е тешка околу 50 кг. А и ке треба штрафовите рачно со клуч да ги одвртуваат бидејки позади климата мислам дека има 15-20 цм простор.
 
Еве извештај од ноември до сега.
Даикин 12 бту, ентри модел.
Стан на приземје, околу 35-40 м2, под мене подруми.
Еден надворешен ѕид.
4173beceef1ce4408053f25af4083755.jpg
dabc7a27604a5446ec5b8f12ac022890.jpg


Sent from my SM-G950F using Tapatalk
 
Имам дилема помеѓу четири клима уреди, ако може помош кој да го изберам или ако имате некој подобар предлог. Основна намена би му била за греење на простор од 30 м2 кој е една целина дневна и трпезарија и уште 6 м2 претсобје кое неманадворешен ѕид и не е примарно.


1. Inventor Nemesis N2VI32-18wifi/N2VO32-18 cena 41000 denari
до -22
ладење 5,3kw SEER 7.6
греење 5,57kw ; pdesign 4.5kw SCOP 4.1 ; pdesign 4.6kw SCOP 5.2
влезна струја при греење 1428w
проток на воздух 850/750/610/520 m3/h

2. VIVAX ACP-18CH50AEVI cena 42000 denari
до -20
ладење 6.12kw SEER 6.6
греење 6,74kw ; SCOP 4.1
влезна струја при греење 1542w
проток на воздух 740 m3/h

3. MIDEA MA-18NXDO-I BLANC 38000 denari
до -25
ладење 5.2kw SEER 6.6
греење 5,57kw ; SCOP 4.1/5.1
влезна струја при греење 1540w
проток на воздух 860/690/560 m3/h

4. HAIER THUNDRA -18 38500 denari
до -15
ладење 6.3kw SEER 6.2
греење 6,7kw ; SCOP 4
влезна струја при греење 1600w
проток на воздух 900 m3/h
 
Имам дилема помеѓу четири клима уреди, ако може помош кој да го изберам или ако имате некој подобар предлог. Основна намена би му била за греење на простор од 30 м2 кој е една целина дневна и трпезарија и уште 6 м2 претсобје кое неманадворешен ѕид и не е примарно.


1. Inventor Nemesis N2VI32-18wifi/N2VO32-18 cena 41000 denari
до -22
ладење 5,3kw SEER 7.6
греење 5,57kw ; pdesign 4.5kw SCOP 4.1 ; pdesign 4.6kw SCOP 5.2
влезна струја при греење 1428w
проток на воздух 850/750/610/520 m3/h

2. VIVAX ACP-18CH50AEVI cena 42000 denari
до -20
ладење 6.12kw SEER 6.6
греење 6,74kw ; SCOP 4.1
влезна струја при греење 1542w
проток на воздух 740 m3/h

3. MIDEA MA-18NXDO-I BLANC 38000 denari
до -25
ладење 5.2kw SEER 6.6
греење 5,57kw ; SCOP 4.1/5.1
влезна струја при греење 1540w
проток на воздух 860/690/560 m3/h

4. HAIER THUNDRA -18 38500 denari
до -15
ладење 6.3kw SEER 6.2
греење 6,7kw ; SCOP 4
влезна струја при греење 1600w
проток на воздух 900 m3/h

Тундрата грееше и на -20 во најладното без никаков проблем, за греење нема да имаш никаква мака освен во потопли денови кога може да прави он офф затоа што не спушта под 450вати на час, но верувам сите модели што ги имаш на споредба работат на ист начин.
 
Здраво имам парно и мислам дека има некој проблем со радиаторите температурата на водата и радиаторите достигнува од 65 степени до 70 степени а собната температура е 19 степени од 20 степени не можи да крени поголема температура
 