Decki kolku bi trebalo da bide maksimalna toplotna temperatura na izduv na inverter 5.5 kw za da reshime deka vredi za parite?
Na Ladenje deklarirani 5,5ki pri ladenje i nadvoresni temperaturi od +35C ne e isto 5,5ka i na Greenje koe zavisi dali nadvor e +7 ili -10C koga dobivas druga slika i poladen izduv.
Primer edna od najskapite kaj nas 5,5ki....Mitsubishi FH50VE so cena 95.000den na -10C dava samo 4,5Kw ili 1000w pomalce od reklamirnite 5,5kw....po naski 5,5ka
Preporacana kvadratura (na ladenje) za ovoj model e 60m2, NO za greenje na 60m2 treba da imas "mnooogu dobro izoliran prostor" sto bi reklle manipulantive sto napisale 60m2.....a toa znaci barem 10cm izolacija/stiropor na fasada i plus TOP prozori za da namesto standardnite kaj nas 100w/m2 imas 60 ili 70w/m2 toplinski zagubi na kvadrat metar povrsina vo najladnoto.
20/25w/m2 toplinski zagubi imaat takanareceni niskoenergetski objekti za koi e potrebno 20Cm izolacija, pasivni kukji se vikaat onie so 10w/m2 zagubi(100m2 grees so 1Kw toplina) no za vakvo nesto se potrebni 30~40cm izolacija.
Taa informacija okolu debelinbata na izolacija ja ima
ovde napisano od mnogu realen covek, zastapnik za Toshiba vo Srbija, covekot ima sosem realni pogledi na svetot za razlika od zastapnicite kaj nas koi gi citam na FB im predlagaat previsoki kvadraturi za najslabite modeli bez da prasaat za objektot i izolacija......no sekogas spomnuvaat "za dobro izoliran prostor" sto gi vadi od odgovornost......nekazuvajki sto toa tocno znaci, i do koja minusna nadvoresna temperatura ke vazi a posle ke dogrevaat so grealki.
Da skratam, im kazuvaat deka ke great kvadraturi Xm2 no po kapacitet sto vazi samo za na +7C.....na poniski temperaturi ke dogrevaat vo takvi kvadraturi sto im gi predlagaat a neprasuvaat za izolacija
Primer:
Prasanje: kolku kvadrati 5,5ka i kolku miljardi ?
Odgovor: 60miljardi....za 50~55m2 (so dobra izolacija)
Ovde e za 60m2 istata?? (samo nepisuva dali kvadrative 60 se "Preporacani" na ladenje ili za greenje
)
A ovde prasanje i za 38m2 dali ke bide za kaj Fatmir pa i tie so dogrevanje ne pa za 55m2 ili 60m2