Како прво, јас не реков дека е нормално климата да троши по 1,1KW, и дека сите Hansol-и трошат по толку. Она што реков е дека климата е дефектна штом има толку ненормална потрошувачка, заедно со сите други симптоми.
Второ, за видео воопшто не е проблем, јас ќе појдам кај него и ќе ти снимам видео па да видиш дали потрошувачката од 1,1KW е вистинска или е само местенка за да се оцрни Gree како што инсинуираш. Или прати ми број во приватна порака па може да појдиме да се увериш со свои очи и дали просторот бил супер изладен како што кажуваш.
Трето, ако и понатаму мислиш дека нема никаков проблем слободно јас ќе му предложам да другарот да ги замените климите. Ти неколку пати се имаш пожалено дека Mitsubishi FH не било дораснато на Hansol-от, па ќе добиеш и екстра клима, понова и со уште 5 годнини гаранција.
Четврто, твоето видео е комплетно без врска. Дај прво да видиме колкави се топлотните загуби на просторот. Ако топлотните загуби се 1KW, потрошувачка од 500W на +4,+5 воопшто не е економично, со COP од 2 наместо декларираниот над 4 COP.
Како прво, јас не реков дека е нормално климата да троши по 1,1KW, и дека сите Hansol-и трошат по толку. Она што реков е дека климата е дефектна штом има толку ненормална потрошувачка, заедно со сите други симптоми.
Второ, за видео воопшто не е проблем, јас ќе појдам кај него и ќе ти снимам видео па да видиш дали потрошувачката од 1,1KW е вистинска или е само местенка за да се оцрни Gree како што инсинуираш. Или прати ми број во приватна порака па може да појдиме да се увериш со свои очи и дали просторот бил супер изладен како што кажуваш.
Трето, ако и понатаму мислиш дека нема никаков проблем слободно јас ќе му предложам да другарот да ги замените климите. Ти неколку пати се имаш пожалено дека Mitsubishi FH не било дораснато на Hansol-от, па ќе добиеш и екстра клима, понова и со уште 5 годнини гаранција.
Четврто, твоето видео е комплетно без врска. Дај прво да видиме колкави се топлотните загуби на просторот. Ако топлотните загуби се 1KW, потрошувачка од 500W на +4,+5 воопшто не е економично, со COP од 2 наместо декларираниот над 4 COP.