Интересно кај Daiseikai 10 ненордик нема electronic expansion valve (EEV) туку се вика pulse modulating valve (PMV) и функционира со капилара.
Еве како е шемата како фреонот се движи помеѓу надворешна и внатрешна единица. Со испрекината линија при греење а со полна линија при ладење.

Screenshot_20260417_221714_Chrome.jpg

Кај Daiseikai нордик моделот е исто се само што има втора линија со втор вентил 2 way valve. Еве како изгледа

Screenshot_20260417_222456_Chrome.jpg

Значи оваа втора линија е by-pass. Дел од фреонот што се враќа назад ги бајпасира капиларите и изменувачот и дирекно се носи на влез во компресор. Целта е тој ладен фреон да го излади компресорот.
Но фреонот кој кога поминувал низ внатрешната единица бил загреан и во гасовидна состојба откако ќе му се одземе топлината тој се враќа назад во течна форма и не може така дирекно да се носи на влез во компресор. Компресорот може да компримира гас а не течност бидејќи ќе се случи hydrolock.
Можеби онаа капилара на бајпас линијата служи да фреонот премине повторно во гас?
Интересно но и комплицирано. Место целиот фреон да се користи низ изменувачот за размена на топлина тука дел од тој фреон се користи за ладење на компресорот.

Таа бајпас процедура е тука објаснета

Screenshot_20260417_223256_Chrome.jpg

Исто нордикот има греач на тацна кој се активира при надворешна темп испод 0 степени и троши 100W. Ништо импресивно.
Screenshot_20260417_223429_Chrome.jpg
 
Но фреонот кој кога поминувал низ внатрешната единица бил загреан и во гасовидна состојба откако ќе му се одземе топлината тој се враќа назад во течна форма и не може така дирекно да се носи на влез во компресор. Компресорот може да компримира гас а не течност бидејќи ќе се случи hydrolock.
Malce termodinamika;
So porast na pritisokot sekoj gas se zagreva do stepen koga stanuva tečnost, takov e vo vn edinica na greenje, predavajći ja toplinata počnuva da se pretvara vo mešavina na gas i tečnost.
Latentnata toplina što ja bilda dodeka e gas vo nadv edinica tuka ja predava kako razlika na ukradena toplina od okolinata i potrošuvačkata za kompresorot. Toa e taa dobivka nas što ne gree, znači razlikata od COP 1 da rečeme do prosečen COP3 ili 4.......
Ovde TOSHIBA koristi možnost preku dvostraniot ventil koj elektronikata go otvara na T pomalku od -5C mu pomogne na kompresorot da se vrti na max vrteži i pri toa ne se pregree. Znae da digne i 120 C pri ova. Preku kapilarata so mal otvor 0.7mm i 2000mm dolžina proađa mala količina tečen ušte topol freon, ekspandira, znači se širi naglo, stanuva gas koj ja ladi toplata mešavina gas i tečen freon pred da vleze vo kompresorot, so što pomaga kompresorot da ima poniska rabotna T.

Normalno deka sekoj kompresor ima separator za gas i tečnost, toa e onoj golem cilinder iscelo so kompresorot, koj ne dozvoluva nitu trag od tečnost da vleze vo kompresioniot prostor ...... znaeme deka tečnosta e nestisliva i kompresorot vednaš bi eksplodiral.

Inače interesno mi e i navistina e dobro što TOSHIBA ima duri 9 PTC, NTC otpornici tkn senzori so koj merI TEMPERATURI, a preku toa i pritisoci vo sistemot. Obično ima 2 ili 3 vo vn edinica, ovde ima 4, nadvor obično 3 do 4 ovde ima 5 senzora.

Inače sosema dovolno dobro e ekspanzijata da odi so dve posebni kapilari edna za ladenje druga za greenje i PMV ventil so koj samo se dozira količinata na freon prema baranata potreba vo momentot.
 
Malce termodinamika;
So porast na pritisokot sekoj gas se zagreva do stepen koga stanuva tečnost, takov e vo vn edinica na greenje, predavajći ja toplinata počnuva da se pretvara vo mešavina na gas i tečnost.
Latentnata toplina što ja bilda dodeka e gas vo nadv edinica tuka ja predava kako razlika na ukradena toplina od okolinata i potrošuvačkata za kompresorot. Toa e taa dobivka nas što ne gree, znači razlikata od COP 1 da rečeme do prosečen COP3 ili 4.......
Ovde TOSHIBA koristi možnost preku dvostraniot ventil koj elektronikata go otvara na T pomalku od -5C mu pomogne na kompresorot da se vrti na max vrteži i pri toa ne se pregree. Znae da digne i 120 C pri ova. Preku kapilarata so mal otvor 0.7mm i 2000mm dolžina proađa mala količina tečen ušte topol freon, ekspandira, znači se širi naglo, stanuva gas koj ja ladi toplata mešavina gas i tečen freon pred da vleze vo kompresorot, so što pomaga kompresorot da ima poniska rabotna T.

Normalno deka sekoj kompresor ima separator za gas i tečnost, toa e onoj golem cilinder iscelo so kompresorot, koj ne dozvoluva nitu trag od tečnost da vleze vo kompresioniot prostor ...... znaeme deka tečnosta e nestisliva i kompresorot vednaš bi eksplodiral.

Inače interesno mi e i navistina e dobro što TOSHIBA ima duri 9 PTC, NTC otpornici tkn senzori so koj merI TEMPERATURI, a preku toa i pritisoci vo sistemot. Obično ima 2 ili 3 vo vn edinica, ovde ima 4, nadvor obično 3 do 4 ovde ima 5 senzora.

Inače sosema dovolno dobro e ekspanzijata da odi so dve posebni kapilari edna za ladenje druga za greenje i PMV ventil so koj samo se dozira količinata na freon prema baranata potreba vo momentot.
Не се спомнати никаде Т1 и Т2 во сервисното, мислам дека не се сензори. Ова се сензорите:

Screenshot_20260418_053449_Adobe Acrobat.jpg

Сите се NTC отпорноста опаѓа како температурата се зголемува.

Оној сензор TS Suction или усис на компресорот обично го нема кај други брендови на клими. Во сервисното се спомнува само при No revert cycle defrost. Климата можи да направи дефрост и четворокракиот вентил да остане во позиција греење. Значи и грее и дефрост прави но само при надворешна температура од +2 степени или повеќе. Вредностите од TS и се потребни кога одредува да заврши со дефрост.

Screenshot_20260418_062040_Adobe Acrobat.jpg

TC и TCJ се на изменувачот на внатрешна и исто кај други брендови има само еден сензор.
Тука има два, едниот стои повисоко другиот пониско на изменувачот и најверојатно како темп се зема средна вредност од тие две мерења.

Screenshot_20260418_053557_Adobe Acrobat.jpg

Битна е многу температурата на изменувачот на внатрешна при AUTO мод на фан.
Кога температурата на изменувачот се зголемува кога има потреба за греење, така се зголемува брзината на турбината.
Кога температурата на изменувачот се намалува брзината на турбината исто се намалува за да се спречи ладен провев (cold draft prevention).
Главна причина зошто ти шеташ со дајлинското од Хаиерот во џеп и мораш рачно тоа да го правиш :)
Автоматски споено мислење:

@tzlatko друго да те прашам бидејќи ја разбираш проблематиката, значи генерално прашање за клими.

Кога фреонот циркулира врти помеѓу надворешна и внатрешна дали е можно одредена мала количина на масло од компресорот да се движи заедно со фреонот?

Потпрашање доколку твојот одговор е ДА. Доколку е НЕ онда занемари го потпрашањето :)
Дали тоа масло може да остане заробено негде во изменувачот на внатрешна или во цевките и да не се врати во компресорот?
 
Последно уредено:
Ne mi e jasno zošto ti se nepoznati osnovni raboti od fizikava, a od druga strana gleam deka odlično se snaođaš so servisnive.
Se gleda deka ne ova tvoja struka, no dobro tuka sum da pomognam ako znam.

Odgovorot na prašanjeto e da masloto patuva sekogaš so freonot, separatorot go dvoi i nosi vo karterot na kompresorot.
Zošto se mešaat freonot i masloto, poradi toa što klipot vo komorata mora da se podmačkuva a ne postoi zaptivka što će go zadržuva 100 % masloto pa toa patuva sekogaš so freonot i ne e baš mala količina se raboti za 45 bara nadpritisok na vtečnet freon.....

Ne ostanuva zarobeno poradi toa što freonot R410 I R32 rabotat so max 45bara, freonot so masloto se dviži mnogu pobrzo otkolku kaj postarite klimi so R407 i pritisoci do 25bara. Zatoa kaj niv se pravea masleni zamki so krugovi od cevkite zad izmenuvačot za da masloto ne ostane vo izmenuvačite da gi polni so maslo pa da zafali za podmačkuvanje.

Sega toa si patuva, se separira i vraća vo kompresorot i taka vo krug, pod uslov da e ne rastvorlivo vo freonot a takvo sekako e ova poliestersko maslo koe sega se koristi.
 
R290 raboten pritisok od 5 - 25 bara, max odi do 30 bara.
 
R290 raboten pritisok od 5 - 25 bara, max odi do 30 bara.
Fala Zlate
 
Не се спомнати никаде Т1 и Т2 во сервисното, мислам дека не се сензори. Ова се сензорите:

Прегледај го приврзокот 475180

Сите се NTC отпорноста опаѓа како температурата се зголемува.

Оној сензор TS Suction или усис на компресорот обично го нема кај други брендови на клими. Во сервисното се спомнува само при No revert cycle defrost. Климата можи да направи дефрост и четворокракиот вентил да остане во позиција греење. Значи и грее и дефрост прави но само при надворешна температура од +2 степени или повеќе. Вредностите од TS и се потребни кога одредува да заврши со дефрост.

Прегледај го приврзокот 475183

TC и TCJ се на изменувачот на внатрешна и исто кај други брендови има само еден сензор.
Тука има два, едниот стои повисоко другиот пониско на изменувачот и најверојатно како темп се зема средна вредност од тие две мерења.

Прегледај го приврзокот 475187
Eve obicna 24 btu
Nisto ne e poarna li pomokna taa nordicot,samo e promeneta nominalnata vrednost.
Jas dve takvi kupiv po cena za eden Nordic.
I mojata ima tri temistori vo vnatresnata,na vlezot na freonot,na izlezot,i za merenje na ambientalna.
Nisto ne e poarna Nordicot camo sto kosta duplo. Potpolno ista nadvoresna samo bez greac,a i obicnata ke daj ista snaga i ke gree na -25c kao nordicot.
Aj proveri vidi.koja e poarna prema tebe ednata e 1200-1550 evra ,a nordicot od 2500 pa nagore.
Istoe i za Daikin,Mitsu,Fuji i ostanata boranija.
Snaogajte se malce.
 
Eve obicna 24 btu
Nisto ne e poarna li pomokna taa nordicot,samo e promeneta nominalnata vrednost.
Jas dve takvi kupiv po cena za eden Nordic.
I mojata ima tri temistori vo vnatresnata,na vlezot na freonot,na izlezot,i za merenje na ambientalna.
Nisto ne e poarna Nordicot camo sto kosta duplo. Potpolno ista nadvoresna samo bez greac,a i obicnata ke daj ista snaga i ke gree na -25c kao nordicot.
Aj proveri vidi.koja e poarna prema tebe ednata e 1200-1550 evra ,a nordicot od 2500 pa nagore.
Istoe i za Daikin,Mitsu,Fuji i ostanata boranija.
Snaogajte se malce.
Викаш само номинална вредност се менува а максимална е иста? А минимална вредност не ја спомна воопшто што исто така е битна.
Ај да направиме споредба мин,ном,макс помеѓу твојата Shorai Edge со моќност од 7kW (24btu) и Daikin Perfera нордик 4kW
Значи твојата е скоро дупло појака од Даикинот.

Shorai 7kW
Минимум 1.7kW
Номинал 8 kW
Максимум 8.8kW

Perfera 4kW
Минимум 0.9kW
Номинал 4 kW
Максимум 8.8kW

Во право си за максимумот, потполно ист.
Минимум двојно помал кај Даикин.

И енергетските кога ќе ги споредиме станува се јасно.

Shorai
Screenshot_20260419_205140_Chrome.jpg

Perfera
Screenshot_20260419_205602_Chrome.jpg

Средна зона Scop 4.1 A+ на сама граница веќе на Scop 4 е А енергетска вредност.
Даикинот во ладна зона е поекономичен него Тошибата во средна, троши помалку струја.
Средна зона да не прајме муабет Scop 5.5 тоа треба нова класификација за оваа клима А++++

Значи исто е ама не е, разлика во потрошувачка на струја повеќе од двојно.
 