Okolu 20 kvadrati, ne sakam da dadam pari za klima zatoa sto mi treba da e toplo samo pred legnuvanje, i posle stanuvanje.
Panelite mnogu trosat?
Ke se obidam so edna tablica da go objasnam ona sto mnogumina go prasuvate a toa e kolku ke trosi ?
Trosi prostorot, a kako i kolku trosi moze edna vakava tablica kako taa podole da si napravite.
Ovaa tablica e za presmetana godisna potrosuvacka pri greenje t.e SCOP za eden model na klima za koja proizvoditelot se proiznael deka e so Pdesignh od 2.4kw.
Pdesignh od 2.4 znaci deka sobata/buildingot ima toplinski zagubi/pobaruvanja od 2.4kw na -10.
Pod pretpostavka deka za tvoite 20m2 ke kupis panelka od 2.5kw mislam deka sporedbata e sosem na mesto 2,5 so 2,4kw klima.
Ke objasnam koi se informaciite sto stojat na tablicava na samo edna temperaturna tocka i toa +7C, istoto e za bilo koja temperaturna tocka od +15 do -10.
Znaci Evropska unija donela pravilnici/regulativi/zakoni koi se vneseni vo ovaa tablica(ja ima na keymark sajtot) i po niv si tece presmetkata a taa e sledna:
Ako soba/objekt (buildingot) ima toplinski zagubi 2,4kw na -10, togas na +7c nadvoresna ke ima odreden procentualen iznos pomali toplinski pobaruvanja od 2,4kw. Kolku se tie toplinski pobaruvanja na potopli temperaturi pisuva vo kolonata "E" ili konkretno na +7C toj procent e 34,62% od 2,4kw ili toa se Toplinski pobaruvanja/HeatDemand od 0,83kw(34,62% od 2,4) na +7.
Kolku takvi casovi so +7 temperatura ima vo edna cela grejna sezona (znaci godisno ili ENG annual) kazuva kolonata "D" znaci ima 326casovi godisno.
Znaci godisno prostorot na +7 ke pobara 326h x 0,83kw=271kwh toplina za da gi pokrie gubitocite.
Kolonite G, H, I, i K ne gi gledaj zasto tie vazat samo za nesto sto ima COP>1 a kaj panelka COP e sekogas 1 t.e kec, a COP=1 znaci kolku dava tolku trosi.
Ovde na krajot e dobieno deka na nekoj prostor so 2,4kw toplinski zagubi na -10 do +15c godisno mu se potrebni 4957kw toplinska energija za da toj prostor bide postojano zagrean na 20C a za tie 4957kw proizvedena toplinska energija klimata ke potrosi samo 1201kwh elektricna energija ili SCOP=4,12.
Vo tvojot slucaj ako grees so panelka so COP=1 za da cela sezona 24/7 bide zagreana sobata na 20C treba za 4957kwh toplinska energija da platis i 4957kwh elektricna energija.
E sega posto ova 4957kwh e za cela grejna sezona od 4910hours (6,8meseci) a ti sakas da grees samo pred spienje i pred stanuvanje malce fantazija treba da se izracuna posto toa taka nebiva, ke racunam deka samo vo Eftina tarifa ke grees i vo tie 9casa samo bi odrzuval 20C, mislam deka e fer takva racunica.
A toa znaci deka od ovie skoro 5000kwh bi ti bile potrebni 1/3 ili nekoi 1600kwh.
1600x4den vo eftina tarifa po segasnive 4den se okolu 6500den.
Znaci po sezona za sobata bi platil struja 6500 + Panelkata so kontrolerot kolku kosta? okolu 10000 ? Prvata godna znaci investicijata bi ti bila okolu 16.000den, a klima mozes da zemes 2,5ka i za pod 30k...znaci so panelkata + strujata stigas do cenata na klimata za 3god...i toa po segasni ceni na strujata, ako se kaci cenata a ke se kaci i za dve godini ke ja isplatis. Baska so klima dobivas i ladenje!!
Pozdrav i sekoe dobro
Eve za vcera 09.12.2022 kako bi ti bila potrosuvackata po Skopski temperaturi, okolu 7kw bi ti trebale za 20C vo spalnata da odrzuva od 10navecer do 7 sabajle samo vo eftina tarifa. Temperaturite vcerasni se zemeni od
ovde