Мораш малку попрецизно да објасниш со квадратурава, поставеноста на собите и локацијата на климата.Па станот е 46м2 со тоа што се оделени собите, а дневна/кујна/терпезарија се споени
Штом ти е ваков распоредот,ич не ни помислуј на 5-ка! Ефективно грееш само 17 квадрати плус што бега топлината низ една врата. Џабе ти е поголем издув во таа соба,секако неможе топлината кривини да фаќа и да ја грее помалата соба.))) немав скица од станов па морав да импровизирам во пеинт.
Црвеното е кај што е поставена климата моментално. Поентата ми е дека станов е генерално мал и се загрева да речам "ок" со 3.5кава со тоа што крајната соба бидејки е и со надворешен ѕид е поладна од останатиов дел.
Не знам дали ќе постигнам нешто со 5ката или џабе ќе си додадавам пари.. тоа ми е поентата
Прегледај го приврзокот 281018
Автоматски споено мислење:
))) немав скица од станов па морав да импровизирам во пеинт.
Црвеното е кај што е поставена климата моментално. Поентата ми е дека станов е генерално мал и се загрева да речам "ок" со 3.5кава со тоа што крајната соба бидејки е и со надворешен ѕид е поладна од останатиов дел.
Не знам дали ќе постигнам нешто со 5ката или џабе ќе си додадавам пари.. тоа ми е поентата
Прегледај го приврзокот 281018
Пак некој/а ќе јади лилјаци или јајце од диносаурус, Ќе видиме напред КИНА )))))))Napred Kina.
Kaj si be Robertoo? Hahahah
Ostai drugite, gledaj ti da ne lapnes nesto tvrdo.Пак некој/а ќе јади лилјаци или јајце од диносаурус, Ќе видиме напред КИНА )))))))
Ova vo 29m2 dolu betonska ploca ,gore betonska ploca ,zid malter bez izolacija drvena dvokrilna dograma taka ?Ајде бујрум вчерашно
Еве и ексел табела со калкулации за секои 30 секунди од ова видео.
Mitsubishi LN35 heating @ -3C with fan 4/5(510m3/h) & COP 3.5~4
docs.google.com
Крајни средни вредности произлезени од 70те калкулации во ексел табелата
Потрошувачка: 0.70 kW/h
Предадена топлина: 2.78 kW/h
COP: 3.96
Снимив нешто и во поладното утрото кај 5ипол 6, ама онака кратко од нога... кога видов надвор -6.5С не се испушташе....
Ајде бујрум вчерашно
Еве и ексел табела со калкулации за секои 30 секунди од ова видео.
Mitsubishi LN35 heating @ -3C with fan 4/5(510m3/h) & COP 3.5~4
docs.google.com
Крајни средни вредности произлезени од 70те калкулации во ексел табелата
Потрошувачка: 0.70 kW/h
Предадена топлина: 2.78 kW/h
COP: 3.96
Снимив нешто и во поладното утрото кај 5ипол 6, ама онака кратко од нога... кога видов надвор -6.5С не се испушташе....
Никогаш немало такво тврдење на форумов немој да правиш спинови! Имаш ли линк до таков пост или колку да се каже нешто?Кога ќе ми текне дека до лани сите дрвари и парнаши "тврдеа" дека под 0 степени климите работат со 1 цоп, а имаше и испади кои тврдеа 0.8 цоп.
А не дека не постоеше Еуровент па да знаеме, туку бајрам со умот си прават за да си оправдаат да не трујат или да плаќаат Х3.96 сметки.
kazi izminative 24 casa kolku potrosi. a ne izminatiot mesec ili izminatite 15 dena. i kaj mene LN 3.5KA vo 35 kvadrati trosese 10kw prosek za 24 casa ama izminative od vcera za 24 casa potrosi 18kw.Еве сега сликано со потрошувачка од 1086w и потрошено за 15 дена 1667 денари и температура во дневната е 24.3 а еве и слика како далинското е наместено нон стоп така си работи а еве и слика од една од детскоте соби со тем од 21.4 и надворешна моментално од -0,3 степени.
Значи греам дневен простор од 50 квадрата плус две детски соби ходник испага околу 80 квадрата се грее со Inventor Nemesis Pro 7kw моќна јака и пред се економична клима . Зидове со сендвич изолација пвц прозори врати а вкупна површина на спратот е 120 квадрата една спална и купатилото ме ги греам.
Некој да постира како работи неговата 7kw клима.
Samo gubenje vreme po moe, dobienite rezultati se bezvredni bidejći se netočni, a možat da dovedat do mnogu pogrešni zaklučoci.... Inace kako zabava e o.k.Никогаш немало такво тврдење на форумов немој да правиш спинови! Имаш ли линк до таков пост или колку да се каже нешто?
И твојава "зелена" агенда е одамна раскринкана и тука и било каде... само што на некој му одговара да ја бутка упорно по медиуми за да продава клими/дава субвенции(во превод тера политика и купува гласови).
@tzlatko точно дека мерењата неможат да бидат точни како во лабораторија,ама другиов Златко тоа не го ни тврди. Слободно сите можат да видат ентузијам ако ништо друго.