Еве и ексел табела со калкулации за секои 30 секунди од ова видео.
![]()
Mitsubishi LN35 heating @ -3C with fan 4/5(510m3/h) & COP 3.5~4
docs.google.com
Крајни средни вредности произлезени од 70те калкулации во ексел табелата
Потрошувачка: 0.70 kW/h
Предадена топлина: 2.78 kW/h
COP: 3.96
Снимив нешто и во поладното утрото кај 5ипол 6, ама онака кратко од нога... кога видов надвор -6.5С не се испушташе....
Ајде бујрум вчерашно
Еве и ексел табела со калкулации за секои 30 секунди од ова видео.
![]()
Mitsubishi LN35 heating @ -3C with fan 4/5(510m3/h) & COP 3.5~4
docs.google.com
Крајни средни вредности произлезени од 70те калкулации во ексел табелата
Потрошувачка: 0.70 kW/h
Предадена топлина: 2.78 kW/h
COP: 3.96
Снимив нешто и во поладното утрото кај 5ипол 6, ама онака кратко од нога... кога видов надвор -6.5С не се испушташе....
Никогаш немало такво тврдење на форумов немој да правиш спинови! Имаш ли линк до таков пост или колку да се каже нешто?Кога ќе ми текне дека до лани сите дрвари и парнаши "тврдеа" дека под 0 степени климите работат со 1 цоп, а имаше и испади кои тврдеа 0.8 цоп.
А не дека не постоеше Еуровент па да знаеме, туку бајрам со умот си прават за да си оправдаат да не трујат или да плаќаат Х3.96 сметки.
kazi izminative 24 casa kolku potrosi. a ne izminatiot mesec ili izminatite 15 dena. i kaj mene LN 3.5KA vo 35 kvadrati trosese 10kw prosek za 24 casa ama izminative od vcera za 24 casa potrosi 18kw.Еве сега сликано со потрошувачка од 1086w и потрошено за 15 дена 1667 денари и температура во дневната е 24.3 а еве и слика како далинското е наместено нон стоп така си работи а еве и слика од една од детскоте соби со тем од 21.4 и надворешна моментално од -0,3 степени.
Значи греам дневен простор од 50 квадрата плус две детски соби ходник испага околу 80 квадрата се грее со Inventor Nemesis Pro 7kw моќна јака и пред се економична клима . Зидове со сендвич изолација пвц прозори врати а вкупна површина на спратот е 120 квадрата една спална и купатилото ме ги греам.
Некој да постира како работи неговата 7kw клима.
Samo gubenje vreme po moe, dobienite rezultati se bezvredni bidejći se netočni, a možat da dovedat do mnogu pogrešni zaklučoci.... Inace kako zabava e o.k.Никогаш немало такво тврдење на форумов немој да правиш спинови! Имаш ли линк до таков пост или колку да се каже нешто?
И твојава "зелена" агенда е одамна раскринкана и тука и било каде... само што на некој му одговара да ја бутка упорно по медиуми за да продава клими/дава субвенции(во превод тера политика и купува гласови).
@tzlatko точно дека мерењата неможат да бидат точни како во лабораторија,ама другиов Златко тоа не го ни тврди. Слободно сите можат да видат ентузијам ако ништо друго.
Amberot 19kw pustena na 24° offSet +/-1° od7 fan medium koga ne sum tuka med-hi ...taa e toa od nadvoresna -6 vnatre +24 milinakazi izminative 24 casa kolku potrosi. a ne izminatiot mesec ili izminatite 15 dena. i kaj mene LN 3.5KA vo 35 kvadrati trosese 10kw prosek za 24 casa ama izminative od vcera za 24 casa potrosi 18kw.
kazi izminative 24 casa kolku potrosi. a ne izminatiot mesec ili izminatite 15 dena. i kaj mene LN 3.5KA vo 35 kvadrati trosese 10kw prosek za 24 casa ama izminative od vcera za 24 casa potrosi 18kw.
Druze imas mn.sreka sto si vo topla zona(Gevgelija D.kapija i okolina)...da si Prilep nema da go imas ovie rezultati.....bidejki denes na sonce bese edvaj +1 bez sonce cel den -3° kade sto nema cisteno i kamcijna/sol krcka cel.den mrazot...Па како да ти објаснам јас незнам имам обичен мерач каде дневна потрошувачка не покажува ќе треба да го сетирам секој ден не сам јас златко опремен со се и сешто.
Еве сетиран е на 1 јануари си пишува 15 дена и потрошено 304 kw podeleno na 15 dena ispaga dnevno okolu 20 kw dodeka kilovatot e namesten na 5.5 denari ispaga 1670 denari.
На крајот на месецов ке постирам па ќе видиме инаку не спушта под 910w