Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување

јако, со некој бесплатен софтвер им ги има направено фациве пореално него нетфликс што има милиони фрлено на тоа
 
I dvajcata ste greska. Ne znam kako odat sea rabotite bidejki mislam evn sea go stava broiloto pred kuka. Taka da mozno e da e 63a tamu pred broiloto. Posle doma si stavas po potreba t.e zavisi sprema uredite sto ke bidat ukluceni. Ako stavate doma samo 16a i 20a ili 16a i 25a kade bi priklucile protocen bojler za koj treba 32a i trofazna struja.
 
Druze 63 amperi tie se glavnite osiguraci potoa idat 32 amperi pa 16 amperski taka da tocno 63 amperi tie osiguraci se glavni pred broiloto a nad broiloto odat 32 amperski osiguraci i vnatre vo razvodnata tabla vo kukata / stanot 16 amperski i 20 amperski.

Кога јас учев електрика пред броило беше строго забрането поставање осигурувачи. Тогаш не постоејаа осигурувачи од 32А, туку 35А. 35А се користеа само по исклучок, како и 50А кои ретко се користат. Можеби сега има некои промени, меѓутоа факт е дека каблите и понатаму остануваат исти (гледано во пресек), па и осигурувачите (снагата) мора да останат исти.

Не гледајте каде какви осигурувачи се поставени туку какви ТРЕБАЛО да бидат поставени. Тоа што некој сам вршел поправки и преправки или мајсторот дали од незнаење или од други причини си работел по свое е друга работа.
 
Последно уредено од модератор:
Трофазен бојлер од 18кв да уклучиш на монофазна струја? Никаде, ете каде.
 
Кога јас учев електрика пред броило беше строго забрането поставање осигурувачи. Тогаш не постоејаа осигурувачи од 32А, туку 35А. 35А се ккористеа само по исклучок, како и 50А кои ретко се користат. Можеби сега има некои промени, меѓутоа факт е дека каблите и понатаму остануваат исти (гледано во пресек), па и осигурувачите (снагата) мора да останат исти.

Не гледајте каде какви осигурувачи се поставени туку какви ТРЕБАЛО да бидат поставени. Тоа што некој сам вршел поправки и преправки или мајсторот дали од незнаење или од други причини си работел по свое е друга работа.
tocna konstatacija koga si ucel.... evn za elektricna energija za domakinstvata po faza montieaat 32A osiguraci.... od kaj ispadnaa 64A? tie se montieaat na industriski objekti.
 
Кога јас учев електрика пред броило беше строго забрането поставање осигурувачи. Тогаш не постоејаа осигурувачи од 32А, туку 35А. 35А се ккористеа само по исклучок, како и 50А кои ретко се користат. Можеби сега има некои промени, меѓутоа факт е дека каблите и понатаму остануваат исти (гледано во пресек), па и осигурувачите (снагата) мора да останат исти.

Не гледајте каде какви осигурувачи се поставени туку какви ТРЕБАЛО да бидат поставени. Тоа што некој сам вршел поправки и преправки или мајсторот дали од незнаење или од други причини си работел по свое е друга работа.
Druze kaj mene uste na vremeto koga bese ESM taka namestija pred broiloto vo kutijara 3 osiguraci od 63 amperi nad broiloto 32 amperski taka mi se namesteni od togasno ESM i posle jas koga gi menjav vnatresnite toplivi osiguraci elektricarot vnatre vo kukata mi stavi avtomacki 16 amperski osiguraci i 20 amperski.
 
Трофазен бојлер од 18кв да уклучиш на монофазна струја? Никаде, ете каде.
Kade vide da recam da uklucis trofazen boljer na monofazna struja? Jasno rekov kakov osigurac treba za takov bojler. Procitaj go ubavo prasanjeto pred da se pravis pameten i takvi odgovori da davas.
Sve elektricari tuka od koa pocnaa da merat kolku im trosi klimata. Svasta be!
 
Batalete osiguracive,:) ima nekoj poveke iskustvo so japonskive multisplit? Dali nekoj od nivnite brendovi otskoknuva vo ovaa bransa ili gore dole tuka se kako i kaj obicnite klimi?
 
Kade vide da recam da uklucis trofazen boljer na monofazna struja? Jasno rekov kakov osigurac treba za takov bojler. Procitaj go ubavo prasanjeto pred da se pravis pameten i takvi odgovori da davas.
Sve elektricari tuka od koa pocnaa da merat kolku im trosi klimata. Svasta be!

Со задоволство ќе ти појаснам се што ти е нејасно.

Трофазен бојлер има 3 осигурачи врзани, не е еден. Секој од нив е најмалку 16А, зависно колку KW е бојлерот. Истиот изгледа вака:
acbcccfe15c4b07b1d4d8d44df44e4b4.jpg


Ете вака ќе врзеш 24кв бојлер на три фази по 8кв со 50А осигурачи.
 
Да, 200 за да видиме некој минимум, може и 220 и 230 и 240. [emoji2]
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom