@mdeni prasanje do tebe eve da receme nekoj koristi 3 klimi inverter pritoa ima monofazna a ne trofazna struja znaci edna faza so glaven osigurac od 63 amperi a drugite osiguraci se 32 amperi i vo kukata vo razvodnata tabla 16 amperski osiguraci e sega po nekoja logika koga ke se vklucat site 3 klimi osiguracot od 63 amperi ke pregori vistina ili ne ? ? ?
Neka jedna klima povuče max 2kW, to je 2.000[W]/220[V]=9[A] po klimi. Ako pričamo o JAKIM klimama 12-cama. Midea Mission i Gree Viola povuku max 1.4W, ne znam za Amber, on je sigurno 2-3kW, tj 9A-13.5A. Tošiba Daiseikai 10 povuče max 1800W, Suzumi 16+ 2kW, Fujitsu svaka 12-ca 2kW, Nocria 3kW, itd...

Послато са SM-A520F помоћу Тапатока
 
Neka jedna klima povuče max 2kW, to je 2.000[W]/220[V]=9[A] po klimi. Ako pričamo o JAKIM klimama 12-cama. Midea Mission i Gree Viola povuku max 1.4W, ne znam za Amber, on je sigurno 2-3kW, tj 9A-13.5A. Tošiba Daiseikai 10 povuče max 1800W, Suzumi 16+ 2kW, Fujitsu svaka 12-ca 2kW, Nocria 3kW, itd...

Послато са SM-A520F помоћу Тапатока
Amberot na ekstremno ...povlekuva i nad 2.5kw. Snaga e ..nema muabet...
Pozzz i srekna 2020 ,so pomalce problemi so klimive :)
 
@mdeni prasanje do tebe eve da receme nekoj koristi 3 klimi inverter pritoa ima monofazna a ne trofazna struja znaci edna faza so glaven osigurac od 63 amperi a drugite osiguraci se 32 amperi i vo kukata vo razvodnata tabla 16 amperski osiguraci e sega po nekoja logika koga ke se vklucat site 3 klimi osiguracot od 63 amperi ke pregori vistina ili ne ? ? ?
Осигурувачот не се постава да го заштитува потрошувачот, туку кабелот. Не знам од каде сега најде дополнителни осигурувачи (32А) помеѓу главниот (63А) и крајниот (16А). Прописот се знае. После главниот осигурувач оди кабел од 6 мм² до внатрешната табла. Тука се поставаат осигурувачи од 25А и 16А за каблите од 2,5 мм² и 1,5 мм². Тоа е целата процедура. Бидејќи сите штекери се заштитени со 25А осигурувач, ние немаме (и нема потреба) осигурувач од 16А. Значи дека климата ја вклучуваме на 25А осигурувач. Барем такви беа некогашните прописи, не верувам дека сега нешто е променето.

Осигурувач од 63А ќе прегори само во случај ако во штекерот вклучиме арматура десетка (под услов кабелот да не се стопи). Нема потрошувач кој ќе повлече толкава ампеража. Но факт е дека на осигурувач од 63А нема директни потрошувачи, после него секогаш се поставаат послаби осигурувачи.
 
Осигурувачот не се постава да го заштитува потрошувачот, туку кабелот. Не знам од каде сега најде дополнителни осигурувачи (32А) помеѓу главниот (63А) и крајниот (16А). Прописот се знае. После главниот осигурувач оди кабел од 6 мм² до внатрешната табла. Тука се поставаат осигурувачи од 25А и 16А за каблите од 2,5 мм² и 1,5 мм². Тоа е целата процедура. Бидејќи сите штекери се заштитени со 25А осигурувач, ние немаме (и нема потреба) осигурувач од 16А. Значи дека климата ја вклучуваме на 25А осигурувач. Барем такви беа некогашните прописи, не верувам дека сега нешто е променето.

Осигурувач од 63А ќе прегори само во случај ако во штекерот вклучиме арматура десетка (под услов кабелот да не се стопи). Нема потрошувач кој ќе повлече толкава ампеража. Но факт е дека на осигурувач од 63А нема директни потрошувачи, после него секогаш се поставаат послаби осигурувачи.
Druze 63 amperi tie se glavnite osiguraci potoa idat 32 amperi pa 16 amperski taka da tocno 63 amperi tie osiguraci se glavni pred broiloto a nad broiloto odat 32 amperski osiguraci i vnatre vo razvodnata tabla vo kukata / stanot 16 amperski i 20 amperski.
 

јако, со некој бесплатен софтвер им ги има направено фациве пореално него нетфликс што има милиони фрлено на тоа
 
I dvajcata ste greska. Ne znam kako odat sea rabotite bidejki mislam evn sea go stava broiloto pred kuka. Taka da mozno e da e 63a tamu pred broiloto. Posle doma si stavas po potreba t.e zavisi sprema uredite sto ke bidat ukluceni. Ako stavate doma samo 16a i 20a ili 16a i 25a kade bi priklucile protocen bojler za koj treba 32a i trofazna struja.
 
Druze 63 amperi tie se glavnite osiguraci potoa idat 32 amperi pa 16 amperski taka da tocno 63 amperi tie osiguraci se glavni pred broiloto a nad broiloto odat 32 amperski osiguraci i vnatre vo razvodnata tabla vo kukata / stanot 16 amperski i 20 amperski.

Кога јас учев електрика пред броило беше строго забрането поставање осигурувачи. Тогаш не постоејаа осигурувачи од 32А, туку 35А. 35А се користеа само по исклучок, како и 50А кои ретко се користат. Можеби сега има некои промени, меѓутоа факт е дека каблите и понатаму остануваат исти (гледано во пресек), па и осигурувачите (снагата) мора да останат исти.

Не гледајте каде какви осигурувачи се поставени туку какви ТРЕБАЛО да бидат поставени. Тоа што некој сам вршел поправки и преправки или мајсторот дали од незнаење или од други причини си работел по свое е друга работа.
 
Последно уредено од модератор:
Трофазен бојлер од 18кв да уклучиш на монофазна струја? Никаде, ете каде.
 
Кога јас учев електрика пред броило беше строго забрането поставање осигурувачи. Тогаш не постоејаа осигурувачи од 32А, туку 35А. 35А се ккористеа само по исклучок, како и 50А кои ретко се користат. Можеби сега има некои промени, меѓутоа факт е дека каблите и понатаму остануваат исти (гледано во пресек), па и осигурувачите (снагата) мора да останат исти.

Не гледајте каде какви осигурувачи се поставени туку какви ТРЕБАЛО да бидат поставени. Тоа што некој сам вршел поправки и преправки или мајсторот дали од незнаење или од други причини си работел по свое е друга работа.
tocna konstatacija koga si ucel.... evn za elektricna energija za domakinstvata po faza montieaat 32A osiguraci.... od kaj ispadnaa 64A? tie se montieaat na industriski objekti.
 
Кога јас учев електрика пред броило беше строго забрането поставање осигурувачи. Тогаш не постоејаа осигурувачи од 32А, туку 35А. 35А се ккористеа само по исклучок, како и 50А кои ретко се користат. Можеби сега има некои промени, меѓутоа факт е дека каблите и понатаму остануваат исти (гледано во пресек), па и осигурувачите (снагата) мора да останат исти.

Не гледајте каде какви осигурувачи се поставени туку какви ТРЕБАЛО да бидат поставени. Тоа што некој сам вршел поправки и преправки или мајсторот дали од незнаење или од други причини си работел по свое е друга работа.
Druze kaj mene uste na vremeto koga bese ESM taka namestija pred broiloto vo kutijara 3 osiguraci od 63 amperi nad broiloto 32 amperski taka mi se namesteni od togasno ESM i posle jas koga gi menjav vnatresnite toplivi osiguraci elektricarot vnatre vo kukata mi stavi avtomacki 16 amperski osiguraci i 20 amperski.
 
Трофазен бојлер од 18кв да уклучиш на монофазна струја? Никаде, ете каде.
Kade vide da recam da uklucis trofazen boljer na monofazna struja? Jasno rekov kakov osigurac treba za takov bojler. Procitaj go ubavo prasanjeto pred da se pravis pameten i takvi odgovori da davas.