Најекономично греење и ладење

GT1

Член од
14 февруари 2016
Мислења
1.145
Поени од реакции
1.207
Drugar za na minus 15 od nekolku saati vo Sk nemam gajle najcesto e okolu -7do -10 i toa nekolku dena .Fala bogu imam 2 paneli za dneven prestoj 2x3.5 kw ke dojdat na pripomos.Do sega ne se slucilo ali si stojat za ne daj boze.Od grejna sezona od 6 meseci za 1 nedela minus 15 nemam gajle,rab e na vlazno ko sega i cesti defrosti da ima mok da te zgree.
Vo Skopje e dosta potoplo.od Bitola zatoa inaku gledame na rabotite.
 
Член од
14 август 2018
Мислења
4.881
Поени од реакции
10.881
Klimata e napravena na 26 stepeni I koga ne e vrnezlivo dostignuva 23 stepena a pri vcerasnoto vreme edvaj 20 stepena bidejki mnogu cesto pravese defrost
За тој простор штом не постигнува зададена темп значи климата работи на максимум и се мачи цело време.Затоа и гледаш долги и чести дефрости!
Можете да пробате со припомош од друго грејно тело(панелка,греалка било што) да постигнете посакувана температура,и тогаш ќе видите дека климата ќе намали т.е.ќе почне да модулира да одржува температура и поретко ќе влегува во дефрост.
Вака како што кажуваш,ако на 0ц климата неможе да постигне 20ц,или 26ц зададена,а она се мачи до 23ц.... значи е преслаба за тој простор.
 
Член од
2 октомври 2017
Мислења
145
Поени од реакции
271
За тој простор штом не постигнува зададена темп значи климата работи на максимум и се мачи цело време.Затоа и гледаш долги и чести дефрости!
Можете да пробате со припомош од друго грејно тело(панелка,греалка било што) да постигнете посакувана температура,и тогаш ќе видите дека климата ќе намали т.е.ќе почне да модулира да одржува температура и поретко ќе влегува во дефрост.
Вака како што кажуваш,ако на 0ц климата неможе да постигне 20ц,или 26ц зададена,а она се мачи до 23ц.... значи е преслаба за тој простор.
Ako procitash od drugiot post ce vidish deka klimata ja raboti na max fan na brzina a so toa I moznosta za defrosti se pocesti a bidejki ima I pocesti defrosti potesko dostignuva posakuvana T duri I T e 20 stepeni poradi cestite defrosti. Ne treba na max brzina da se ostava podolgo vreme. Najdobro e vo automod klimata da raboti ili pak vo sredna brzina.[DOUBLEPOST=1548508854][/DOUBLEPOST]Fujitsu nocria x nema da zatopli 30m2 a e deklarirana 3.5ka. Ovaa ce zatopli I 50m2 so dobra izolacija. Max kapacitet na greenje 9kw koj nekoi 5.5ki ne mozat da postignat ama pa zatoa e dosta skapa klima
 

Attachments

Последно уредено:
Член од
6 јули 2018
Мислења
203
Поени од реакции
199
Тогаш како се гледа која е 3.5kw?

Е поврзано со тоа на колку степени треба да испорачува 3.5?

Или чим пиши 12000 BTU тогаш е 3.5? :)

@Strelec @mdeni
 
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.654
Поени од реакции
7.500
Тогаш како се гледа која е 3.5kw?

Е поврзано со тоа на колку степени треба да испорачува 3.5?

Или чим пиши 12000 BTU тогаш е 3.5? :)

@Strelec @mdeni
Dali Edna oznaka ima klimata 3,5 (12.000btu) ?
Dali negde pisuva deka oznakata 3,5kw se odnesuva na mod ladenje ili na greenje ? eve odgovor....oznakata toa ne go kazuva!!

A klimata ima dva moda koi nam ni se bitni, ladenje, ama i greenje ;)
I samo vo mod ladenje go ispolnuvaat 100% kapacitetot od oznakata.

greskata e sto si vrzuvaat vo krpce deka toa 3,5kw se odnesuva kako za ladenje taka i za greenje ama i deka toa greenje ke bide isto na bilo koja nadvoresna Temperatura :(
Im pokazuvaat podatoci samo za na +7C i gi lazat deka istoto ke go dobiojat i na -7 ili -10C, mozda i -15C nebare ova grealka na struja e.:(
a tie sto mislat deka i na +7 i na -15 klimata ke im bide 3,5 kilovata na -7 palat bekap grealki ako necitale kako sto treba da se cita
Treba da se cita koja snaga ima modelot na -7 ili -10....eve i na -15 nekoj go interesira toa kaj sto ima poladna zima.

Toa kolku ke gree na -10 (ili -7) go kazuva Energetskata, PdesignH e zamislena brojka, Tbiv kazuva dali PdesignH e za -7(so bekap grejac) ili vazi do -10(bez bekap grejac).
Ako ni toa na -10 ne e dovolno odbiras pojaka klima.
Pdesignh e podatok za civilizirani zemji i kazuva Toplinski zagubi na objektot sto sakame da go greeme, za zal PdesignH za nas e zamislena brojka zasto nemame energetski pasosi za stanovite i kukjite i moze samo da nagagjame kolkavi ni se zagubite toplinski na -10C....zatoa i velam deka e zamislen-imaginaren broj, inace PdesignH tocno se odnesuva na zagubite na objektot na tocno -10C.
Poveke info ovde
Eve na Energetska kade zavrsuva toj PdesignH....istoto sto na Eurovent za nekoj model e napisano kako PdesignH (mereno za Averge ili Umerena zona) ke zavrsi na Energetskata na oznacenovo mesto kaj sto pisuva 7,6Kw....crnata crta e gresna i ja preskartav so iks X zasto ja stavile vo Toplata portokalova zona so reper zemji na kartata oznaceni kako Grcka Spanija i juzna Italija.

Ovaa energetska se cita vaka....ovoj Daikin model ke moze da zatopli nekoj prostor barem na 20C se dodeka toj prostor-objekt na -10 ima maksimalni zagubi od 7,6kw. Ako sakam i na -15C da me gree so 7,6Kw ke si baram pojaka edinica. Sea nekoj Francuzin ili Germanec so imanje na energetski pasos za stanot-kukjata-objektot na koj fino-lepo mu pisuva deka 100m2 negov prostor prostor ima 7Kw zagubi na -10 (znaci nemu PdesignH mu e 7Kw) ovaa klima ke mu zadovoli do -10C so garancija vo tie 100m2 !
Ako se 7Kw zagubite na -10 a klimava dava 7,6 dali na -10C klimava ke raboti na maximum ...ako e prasanjeto, odgovorot e da, na maximum ke raboti.
Pdesign na energy 1_label.jpg
 
Последно уредено:
D

Deleted member 95595

Гостин
Тогаш како се гледа која е 3.5kw?

Е поврзано со тоа на колку степени треба да испорачува 3.5?

Или чим пиши 12000 BTU тогаш е 3.5? :)

@Strelec @mdeni
jas mislam deka ako na -7/-10 klimata dava 3,5kw, togas e 3,5ka. Inache ne gledam pricina klima shto si ja zel za greenje, 3,5ka i na -7 da dava 2,4kw da se narekuva 3,5ka.
 
Член од
6 јули 2018
Мислења
203
Поени од реакции
199
jas mislam deka ako na -7/-10 klimata dava 3,5kw, togas e 3,5ka. Inache ne gledam pricina klima shto si ja zel za greenje, 3,5ka i na -7 da dava 2,4kw da se narekuva 3,5ka.
Тогаш освен FH или некој со daisekai (не видов ваков на форумот) кој од вас има 3,5ка на -10 по еуровент?
 
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.654
Поени од реакции
7.500
Тогаш освен FH или некој со daisekai (не видов ваков на форумот) кој од вас има 3,5ка на -10 по еуровент?
Tie sto imaat 3,5 modeli plateni za cena od 50~60k imaat i realni 3,5ki i na -10. Samo tie se pravi 3,5ki i na greenje vo minus temperatura.
3,5ka od 20~40k so samo 2,5kw na -10C ke mora da koristi dopolnitelni 1Kw bekap grejac-dogrevnje dokolku prostorot-objektot bara 3,5kw na -10C, a toa e zatoa sto klimata sama samcata (ili podobro da se koristi nazivot Monovalentna) nema da moze da isporaca poveke od 2,5kw i prostorot mora da se dogreva za razlikata 3,5-2,5kw (od toj moment greenjeto stanuva Bivalentno t.e klima+grealka).
 
Последно уредено:
Член од
19 декември 2014
Мислења
566
Поени од реакции
735
Ubavo kazav za mojava jas mislev 5.5 kw e strelec vika 4.5 kw spored muabetot pogore, na -10 dava 3 kw ako pobaram na -20 mozebi ke bidam u pravo u minus ke otide :tapp:
Od 6 meseci grejna sezona od 15.10 do 15.04 ima minus 2 nedeli preku sila i toa pikovi -2 preku den a navecer t.e nautro najniski - 10 ili poveke
P.s za Skopje govoram ;)
 
Член од
25 февруари 2018
Мислења
209
Поени од реакции
200
Ubavo kazav za mojava jas mislev 5.5 kw e strelec vika 4.5 kw spored muabetot pogore, na -10 dava 3 kw ako pobaram na -20 mozebi ke bidam u pravo u minus ke otide :tapp:
Od 6 meseci grejna sezona od 15.10 do 15.04 ima minus 2 nedeli preku sila i toa pikovi -2 preku den a navecer t.e nautro najniski - 10 ili poveke
P.s za Skopje govoram ;)
zadovolen si, zagrean si?


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Член од
2 октомври 2017
Мислења
145
Поени од реакции
271
Vaka gledajki po eurovent vo rang na 5.5ka od site najdobar izbor spored mene e fujitsu asyg18lfca so pdesignh od 5.9kw. Izgleda klimava e zverka vo odnos na greenje vo nejzin rang, mozda ne e do tolku ekonomicna ama sigurno topli kao luda I zato srbine na forum kaj niv dosta gi falat fujitsu klimite. Steta gi nema gree na eurovent siguren sum deka so amberov bi vadel visok pdesignh.
 
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.654
Поени од реакции
7.500
@Alekso pak li istiov muabet
Si ja platil 65.000 i bese ubeden deka ti prodale 5,5ka i ja preporacuvase kako 5,5ka za 65.000den
Alekso4.jpg

Ti imas Suzumi16 od demek 16.000btu, a 16.000btu se vo KW 4,7(a samo 4,5kw Suzmumito e na ladenje, znaci ni tuka ne e 16) .....16000/3,41=4,7kw.....eve ti kazi ni kade imas 4,7kw pri greenje, dali gi imas tie 4,7kw na +7, ili gi imas i na -7.....ne zaebavaj.
Ti na +7C greese 70m2, ama na minus od neznam kolku zatvarase vrati i greese pola od taa kvadratura samo so klimata, vo drugiot prostor panelkite bea bekapot.
3,8Kw e maksiumot na tvojot mode l na -7C....toa go pisuva i na Energetskata, samo sto togas koga si ja kupuval ne si znael da ja procitas Energetskaa pa te izlazale deka e 5,5ka (inace da 5,5ka e...za zal samo na +7 ili potolo)
Alekso3.jpg
Alekso.jpg
alekso.jpg
 
Последно уредено:
Член од
28 февруари 2017
Мислења
2.770
Поени од реакции
2.682
Generalno da i toa namerno gledav 5.5 kw za vo kuka za da bide predimenzionirana a ispadna 4.5kw bila i toa so izolacija sum.Taka da koga ke procitam 3,5 kw u 35 m2 vo kuka gledam kolku gresat lugeto ali toa e.
Ако ништо страшно, нашиве луѓе се учат на сопствени грешки;)
Генерално во куќа 1 клима во просторија од 35 м2 па и нагоре е грешка, што поради оптеретувањето, што поради лошата дистрибуција на топлина. Плус сите 5,5 имаат помал СЦОП од 3,5 и 2,5 ките. Сега кога би правел план би купил 2 клими во дневниот простор( 3,5 ка +2,5) наместо 5 ка и по една помала(2,5) во спалната и работната.
 

Kajgana Shop