- Член од
- 22 јануари 2008
- Мислења
- 102
- Поени од реакции
- 110
- Возраст
- 40
@mt07485 Sto merac na potrosuvacka e ovoj sto go imas marka/model ? I vtoro prasanje mi e dali toa 5day so 18Kw znaci deka klimata rabotela 5dena(120casa) i potrosila 18Kw za tie 120casa ili samo pokazuva deka se mereni 5dena za nepoznat broj casovi vo koj rabotela klimata?
Ako me razbiras, bitno e kolku vreme vo tie 120casa ili 5dena klimata bila aktivna i rabotela, a ne samo deka pominale 5dena.
Cisto za arhiva denes vo 16casot mi e izmerena nadvoresna T od 22C za ovoj "zimski" 15februari, a momentalno e 17C nadvor vo 23casot![]()
http://www.ebay.com/itm/271252918117 - еве го уредот, ќе видам на него модел дали пишува.
Работела 120 саати, бидејќи јас не ја гасам, гасам само за филтри чистење а си играм со температура.
Tоа ЕЦ јавува вкупна потрошувачка и има два екрана цело време ги менува, едниот дава во денови и цела бројка во kWh а другата во саати и во децимали од киловат час. Времето брои автоматски од кога ќе го вклучиш апаратчето во струја без разлика дали си брцнал уред во него (тука ќе мора да ми верувате на збор), а кога ќе ми дојде сметка од ЕВН ќе ја пуштам, скоро ја префлив од име од инвеститорот па затоа касни.
Во видеото што го пуштив има поминато 6 дена, 12 часа и 40 минути а потрошено 18,4615 kWh, барем јас така го разбирам, correct me if i am wrong. Според ова мислам дека дневен просек округло излегува 2,9 kWh на ден, така?
https://www.youtube.com/watch?v=zqt5-zal7Gw&feature=youtu.be