Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Сенсира ако ти се троши повеќе ама сакаш подобри перформанси, гласност, модулација, оверал подобар квалитет на изработка
ако не тогаш Аери.
Двете клими имаат Еуровент и негледам дека вреди да се фрлат додатни 20.000ден на Сенсирата (n)
Еуровент прво ги потврдил Енергетските класи за двете клими на греење и поекономична со А++ е ГРЕЕ AIRY. Значи недавај непроверени информации !!!
1.GREE AIRY GWH18AVDXE-K6DNA1A SCOP=4.6 (A++)
SCOP AIRY.jpg

2. DAIKIN FTXF50D/RXF50D SCOP=4.06 (A+):facepalm:
SCOP Daikin.jpg


Еве и споредба ставена у таблица за да се споредат двете клими:
Sporedba EV.jpg

Објаснување за таблицата.
Невреди да биде поскапа за 20.000ден Сенсирата (и без WiFI), а еве и зошто:
Зошто за исти Капацитет од околу 4Kw, разликата во COP е видлива но мерена е на различна надворешната Температура AIRY na -10°C a Sensirata na -7°C тоест:
1. AIRY COP=2,45 на -10°C надворешна температура
2. SENSIRA COP=2,75 na -7°C надворешна температура.
(на -10°C COP-от би бил помал од 2,75 и ке се приближи до 2,5)
И за крај покрај капацитетив и енергетските класи, за Сенсирата изгледа нема опција да се добие со WiFi модул, А ако сепак може да се докупи сигурно е околу 5/6000ден па климата ке дојде околу 85.000.
 

Attachments

  • Daikin.jpg
    Daikin.jpg
    86 KB · Прегледи: 10
  • GREE.jpg
    GREE.jpg
    89,8 KB · Прегледи: 10
Последно уредено:
Да, да у право е стрелчо ако сакаш клима за ти тропа како трактор, катастрофално да модулира, со непостоечка гаранција и простачки однос од продавачи и монтери земи си од најдобриот бренд во сите паралелни универзуми Gree number 1!
 
катастрофално да модулира
Ama za vo servisnoto ako e verno pisuva deka min.modulacija na greenje 180w i 100w ladenje.
Esega kolku e ova verno ......???????? ili pak od rakav napisano.
Eve tehnicki specifikacii za AIRY18 a ima i energetska i za ladna zona(sigurno e Skandinavska verzija)
Japoncive voda mozat da i nosat na Airy 18btu. :pos:
 
Последно уредено:
Абе живи сте?
Гледам уште се расправате за модулација? :rolleyes:
Модулација na AIRY ODLICNA...sea redno ke bide i od Dajkino Sensirceto da vidime Modulacija dali vredi za parite (ama toa na kukovo leto ke docekame posto edna u cela godina prodavaat) :D
Автоматски споено мислење:
 
Predmet na diskusijata e 18btu AIRY a ne videovo e 12btu
 
Sosema solidno za kinez od 12btu min.250w,a 18 btu ako e bez twin sigurno ne bi bila pod 500-600w,sepak koregirajte vo teh. specifikacii ne mi se veruva deka e 180w min na grenje.
DA imas pravo, Eurovent ja ima izmereno deka minimalno spusta do 159W
1.15/7.2 kolku e Bratce? Zemi digitron, posle pisi sto si mislis
cop +12.jpg
...taka da nelupajte tukasi mislite u pametot za specifikacii, ti si mislis edno, drug si misli drugo....mnogu misliteli na temava ema nieden argument nema od mislitelive
 
Последно уредено:
Evrovent racuna prosek so on-of trgni -zastani kao kola na avtopat so semafori na 200 metri
Eurovent ne meri min.modulacija dodeka prosekot za odreden vremenski periot moze da bide 180w no so zastanuvane vo zavisnost od nadvoresnata i vnatresnata temeperatura.
Prv pat od tebe slusam deka eurovent meri modulacija,toa e novost za mene,mozi od ovaa godina pocnal da meri :pos:'
Sepak ti najprvo gi dobivas informaciite za najnovite pravila na eurovent:pos:
Ti veruvam navistina.
 
Evrovent racuna prosek so on-of trgni -zastani kao kola na avtopat so semafori na 200 metri
Eurovent ne meri min.modulacija dodeka prosekot za odreden vremenski periot moze da bide 180w no so zastanuvane vo zavisnost od nadvoresnata i vnatresnata temeperatura.
Prv pat od tebe slusam deka eurovent meri modulacija,toa e novost za mene,mozi od ovaa godina pocnal da meri :pos:'
Sepak ti najprvo gi dobivas informaciite za najnovite pravila na eurovent:pos:
Ti veruvam navistina.
Od mene mozes da naucis mnogu, ama skap sum....za eftino kaj lepiot mozes da pomines i da si zemes eftina, ama posle dve ke treba da zemes zasto so edna ke smrznes i ke te fati poskapo :D
 
Последно уредено:
Od mene mozes da naucis mnogu, ama skap sum....za eftino kaj lepiot mozes da pomines i da si zemes efina, ama posle dve ke treba da zemes :D
Znam,sekako ednoto si so eurovent ko gz i gajki.:D
Na lepiot voda mozis da mu nosis,toj ti e DNK ekspert za klimatizeri odam na :sleep:
Pozzz.
 
Последно уредено:
Znam,sekako ednoto si so eurovent ko gz i gajki.:D
Na lepiot voda mozis da mu nosis,toj ti e DNK ekspert za klimatizeri.:sleep:
Pa vidi klimi sekoj denes prodava, sajtcinja kolku sakas...IT programerce dete si pravi sajt i si prodava....utre zali se na sajtot(klime) sto ti e ladno i sto ti prodal 5.5ka za 50 a edvaj za 30m2 :)
Pet sest modela Vivax sto gi nudi denes kako 5.5ki po specifikacija za greenje na Bivalentna site okolu 3Kw na -5 max -7... a reklami frcat -20 grejaci ova ona....okolu 3.2/3.4kw se site Deklarirani 5.5ki od proizvoditelot ke stavam info za ova... zatoa im gi nudat za 30/35m2..zamisli 3.5kite za kaj im se....klime ke si gi nudi za 50m2 ama idi zali se kaj klime posle :)
Primer ke navedam AERI+ 5.5ka ja reklamiraat kako preporacana za 50m2
klimi AERI.jpg
(a usput ne kazuva preporacanite m2 dali se za ladenje/ili greenje bitno preporacani bile) i sea na greenje samo 3.4kw vika ti garantira proizvoditelot...i se cudi nekoj....ama na toj sto razbira mu e jasno (ti go vikas Eurovent) deka ova bara da dogrevas so 700wati grealka od -5 pa nataka i nema da dobijat 4.1kw...mnogu lesno e da se uvidat brojkite i da se razbere, iako seuste mnogu drugi go gledaat samo preskrtanoto pa posle koga ke im treba ke im studi :)
Vivax AERI.jpg

Tbiv Vivax Aeri.jpg
E sea ke ima poplaki posle zimava so pobajagi ladni denovi i sneg, ama bar da si znaat tie sto si pazarele od kaj klime sto im prodale i zasto im studelo :)
 
Последно уредено:
Back
На врв Bottom