- Член од
- 8 мај 2013
- Мислења
- 11.887
- Поени од реакции
- 36.943
Нема логика. Тој 21/24 kw е поскап.Vas vi kazhuvaat nepismeni samo da vi djitnat neshto.
Posle teraj magareto-
Нема логика. Тој 21/24 kw е поскап.Vas vi kazhuvaat nepismeni samo da vi djitnat neshto.
Posle teraj magareto-
Televizirot se gasi prijatele.So se gasi na protocen boljer da mi e da znam.
Ne stanuva zbor za prodazhnata cena tuku za potrosuvackata, clenov pisha ce stedel na sekoe po 6kw shto ne e tocnoНема логика. Тој 21/24 kw е поскап.
Ne be prijatele, stvarno bas bi sakal da mi objasnis sto se gasni kaj protocen boljer koga ke se postigni temperatura na vodataTelevizirot se gasi prijatele.![]()
Prevedi si ja stranava so GoogleNe be prijatele, stvarno bas bi sakal da mi objasnis sto se gasni kaj protocen boljer koga ke se postigni temperatura na vodata.
Ete tuka na slikata obelezi mi sto tocno se prekinuva koga ke se postigni temperaturata na vodata.
Sakas so crveno ili crno, na tebe ostavam.
Прегледај го приврзокот 381821
Znaes ili ne ?Prevedi si ja stranava so Google
Se e objasnato
Nemam potreba jas da odam na polaganje ispiti.Taka da pameten praenje i muda za bubrezi prodavanje ne mi treba.Znaes ili ne ?
Ete ti staviv i slika od siemens protocen boljer koj go imam doma patem receno i istiot go imam rasklopeno na sostavni delcinja, taka da ete pokusaj, veruvaj ke te sfatam na koj del mislis deka se isklucuva koga ke se postigni temperaturata na vodata.
Јас колку што се разбирам, тоа „регулаторот на проток“ на десната страна од сликата, каде што влегуваат двете тенки бакарни цевчиња.... slika od siemens protocen boljer... isklucuva koga ke se postigni temperaturata na vodata.
Nema ni da polozis i da sakas.Nemam potreba jas da odam na polaganje ispiti.Taka da pameten praenje i muda za bubrezi prodavanje ne mi treba.
Ne e toa regulator na protok tuku nekoj vid na presostat koj gi uklucuva greacite koga ke ja otvoris slavinata. Regulatorot na protok e mehanicki i e dolu desno na slikata, na vlezot na ladnata voda( potocno zad nego, ne se gleda na slikata od filterot ).Јас колку што се разбирам, тоа „регулаторот на проток“ на десната страна од сликата, каде што влегуваат двете тенки бакарни цевчиња.
Zhiv ti majka .Nema ni da polozis i da sakas.
Prvo i osnovno samiot princip na protocen boljer ne go razbiras, ne pak drugo. I toj linkot sto go prati kako nekoj navoden dokaz i kade ubavo si pisi sto i kako funkcionira protocen bolher, i toj ne go sfati.
Bas me interesira do koga ke se inaetis namesto da pocnes da pravis razlika pomegju protocen i obicen boljer.
Ne ti e toa edno te isto pa koga vodata ke ja postigne zadadenata temperatura greacot ke se iskluci kako na klasicen boljer.
Автоматски споено мислење:
Ne e toa regulator na protok tuku nekoj vid na presostat koj gi uklucuva greacite koga ke ja otvoris slavinata. Regulatorot na protok e mehanicki i e dolu desno na slikata, na vlezot na ladnata voda( potocno zad nego, ne se gleda na slikata od filterot ).
Koga ke proteci voda, presostatot ako ima dovolen protok ke gi ukluci trite fazi koi momentalno ja zagrevaat vodata koja tece pokraj niv. Taa ne se zadrzuva vo boljerot tuku konstanto tece i momentalno se topli , zatoa protocen se vika. Vo istiot moment koga nekoj od trite greaci od x pricini prestane da gree, vodata momentalno ke ja promeni temperaturata i toa osetno na poladna, daleku od prijatna za kapenje od prosta pricina sto protocniot boljer nema rezervoar za zatoplenata voda kako klasicnite boljeri.
Во ред, во некои модели се „регулаторите на проток“ сместени во исто куќиште со „преостатот“ (мерач на разлика на притисокот на водата), затоа и го нареков така. Ако се намали притисокот на вода (помал проток), се исклучува еден греач.... Ne e toa regulator na protok tuku nekoj vid na presostat koj gi uklucuva greacite koga ke ja otvoris slavinata. Regulatorot na protok e mehanicki i e dolu desno na slikata, na vlezot na ladnata voda( potocno zad nego, ne se gleda na slikata od filterot ).
Koga ke proteci voda, presostatot ako ima dovolen protok ke gi ukluci trite fazi koi momentalno ja zagrevaat vodata koja tece pokraj niv. Taa ne se zadrzuva vo boljerot tuku konstanto tece i momentalno se topli , zatoa protocen se vika. Vo istiot moment koga nekoj od trite greaci od x pricini prestane da gree, vodata momentalno ke ja promeni temperaturata i toa osetno na poladna, daleku od prijatna za kapenje od prosta pricina sto protocniot boljer nema rezervoar za zatoplenata voda kako klasicnite boljeri.
F1... колку што разбирам од шемава, е само сигурносна заштита од прегревање,Прегледај го приврзокот 381898
F2 Gi pali greacite po potreba vo odnos na Protokot kako shto i pishuva paralelni svetovi
F1. E sigurnosen Termostat ili Presostat koj se aktivira samo vo slucaj da F2 zaglavi uklucen a ceshmata da e zatvorena.
I se reaktivira samo mehanicki so otvoranje na Boljerceto
Tocno taka i e na stie protecni boljeri vgraden bez razlika dali se so elektronska kontrola na temperaturata ili " Hydraulicki" samo vrz osnova na protokot so pomos na Flowmeter ( Raboti so pomos na Magnet i reed Relais ili magneten schalter).F1... колку што разбирам од шемава, е само сигурносна заштита од прегревање,
еден вид температурен осигурувач, и најчесто има „ресет“ копче.
Прегледај го приврзокот 381898
F2 Gi pali greacite po potreba vo odnos na Protokot kako shto i pishuva paralelni svetovi
F1. E sigurnosen Termostat ili Presostat koj se aktivira samo vo slucaj da F2 zaglavi uklucen a ceshmata da e zatvorena.
I se reaktivira samo mehanicki so otvoranje na Boljerceto
I procita ti deka ne e do pametenje tuku do neopstoecka zashteda od 6KW ?Прегледај го приврзокот 381902
Ne e tocno, barem ne za ovaa shema.
F2 e presostatot a F1 e termicki osigurac a ne presostat. Toj nema fizicka vrska so F2 tuku ima sonda na samite greaci koja ako se pregreat gi isklucuva fazite i da moras racno da ja uklucis, no kako sto rekov nema vrska so presostatot, ednostavno si reagira na temperatura na greacite ( ili na vodata nebitno ).
Presostatot barem vo ovoj slucaj tuka reagira na odreden protok na voda i treba da gi ukluci site tri fazi inaku nema boljerot pravilno da gree. Toa najcesto se slucuva koga membranata vnatre ke se skini ili filterot ke se zatni i namesto trite fazi ke ukluci dve. Samata jacina na letno i zimsko se regulira so mehanickiot preklopnik B1. Toa vaka vo kratki crti kako funkcionira ovoj boljer, no toa voopsto i ne bese prvobitniot muabet.
Prvobitniot muabet bese deka od koga vodata ke dostigne odredena zadadena temperatura nesto se isklucuva i bla bla bla pa posle magicno se prefrli na protokot. Znaci edno e da nesto iskluci koga vodata ke dostigne ajde 40 stepeni za da ja regulira ,a drugo e nesto da ne ukluci ako vodata ima protok pomal od ajde 4 lit/min. Edno so drugo nema veze.
I vo samiot link ti go kazuva istoto samo sto vo taa verzija na boljer ima cetiri greaci i samiot presostat ima dodatna opcija pa namesto tri greaci uklucva cetiri ili kako i da im e toa reseno sto pak nema vrska so zadadena temperatura.
Ubavo si pisi, ako protokot e 7 litri pri vlezna temperatura od 10 stepeni na voda , izleznata ke bidi 55. Ako e 10 litri , izleznata ke bidi 40 stepeni. Ako e 4.5 litri presostatot ke ukluci 3 greaci namesto 4 i ke raboti so pola snaga ne celosna no poradi maliot protok pak vodata ke bidi okolu 40 stepeni. Ako e pod toa voopsto nema presostatot da ukluci. Iskreno sto ke pravis so 4.5 litri vo minuta iskreno neznam, no deka ke se istusiras ko covek cisto se somnevam. Bilo kako bilo, nisto nema da iskluci ili ukluci na postignata temepratura na voda sto ne bilo vekje ukluceno ili iskluceno ( osven skraja da e termickiot kako zastita ).
Прегледај го приврзокот 381904