D
Deleted member 95595
Гостин
Шо напрај бе брат бе. Алал да ти е. Браво.Еве тоа што ветив пред некој ден....
Mitsubishi LN35 MAX heating @ -7,5C fan 5/5(822m3/h) & ~3.2 COP
Sheet1 AVERAGES Mitsubishi LN35 heating on MAX @ -7,5C fan 5/5(822m3/h) outputs 6kw with ~3.2 COP,output heat in kWh,consumption in kWh,COP <a href="https://www.youtube.com/watch?v=sUp_CJTzEcU">https://www.youtube.com/watch?v=sUp_CJTzEcU</a>,5.7438,1.774,3.262510740 time,outside T,output T,input...docs.google.com
Деновиве следува уште едно вака подугачко видевце снимено некни вечер на -10С надворешна.
И со тоа си викам комплетираме ривјув, пошо ко шо ми се гледа помина студот за годинава.
Освен ако не стегни пак... па да имам шанса за тест во домашни услови на -15С надворешна
Епа зависи од јачина на издув во m3/h нели.... исто и од потрошната во даден момент, па да се знае со колкав COP колку топлина испорачува.
Нека сними бар 15-20 мин видео па да пресметаме... шо викаш?