Најекономично греење (затоплување)

Член од
15 мај 2012
Мислења
653
Поени од реакции
576
I klima uredot e toplinska pumpa vozduh-vozduh. A ima i vozduh-voda, voda-voda, zemja-voda. Najdobro e poslednovo ama i najskapo i ne isplatlivo za mali kvadraturi (bar kaj nas so ovie ceni na struja). Dodeka vozduh-voda e sosema korektno za upotreba.
 
Член од
25 декември 2018
Мислења
541
Поени од реакции
559
За жал нема да има веродостојни податици секоја фирма нормално ќе ги фали нивните дека BestBay/BestSell без разлика дали е Gree/Vivax/Mitsu/Daikin и други производители на клими... освем ако има државна статистика таа да воде ивиденција што не ми се верува .. Може klimi.mk да кажат кои се top 5 напродавани клима уреди али то е еден дел од паразот низ цела МК нема ни 20% може и помалце
 
Член од
13 јули 2008
Мислења
1.397
Поени од реакции
1.886
Јави се во Енергосистем и ќе ти кажат со кого соработуваат за таа работа.
 
Член од
16 јануари 2013
Мислења
3.815
Поени од реакции
7.502
Здраво, би ве замолил за контакт од сервисери за Митсубиши, ми треба чистење на климата FH50. Инаку е купена од Грција пред 2 години. Па би замолил за контакт од некој искусен сервисер со Митсу (како што многумина овде ја нарекуваат). Во друг пост би прашал за предлози за греење на одделни простории од кајшто е постоечкава. Фала однапред.
Во кој град?
 
Член од
10 декември 2018
Мислења
390
Поени од реакции
664
Здраво, би ве замолил за контакт од сервисери за Митсубиши, ми треба чистење на климата FH50. Инаку е купена од Грција пред 2 години. Па би замолил за контакт од некој искусен сервисер со Митсу (како што многумина овде ја нарекуваат). Во друг пост би прашал за предлози за греење на одделни простории од кајшто е постоечкава. Фала однапред.
Климата е феноменално лесна за расклопување.
Некни местев Wi-Fi Interface module на истата.
Нема потреба да се употребува сила или финти.
Свака част!
 
D

Deleted member 95595

Гостин
Здраво, би ве замолил за контакт од сервисери за Митсубиши, ми треба чистење на климата FH50. Инаку е купена од Грција пред 2 години. Па би замолил за контакт од некој искусен сервисер со Митсу (како што многумина овде ја нарекуваат). Во друг пост би прашал за предлози за греење на одделни простории од кајшто е постоечкава. Фала однапред.
A kolku ja zema klimava od Grcija, brat? 1250€?
 
Член од
10 декември 2018
Мислења
390
Поени од реакции
664
Ке може ли да ми кажете каде го купивте мидулот и колку чинеше?
Од Енерго Систем. 3600 со 5% попуст. Иначе 3900 редовна цена

Најпрецизно видео (слајд) за демонтажа

Друго добро видео за демонтажа


За монтирање на модулот треба само десниот дел да се извади. И капакот, нормално.
Капакот се крева/заглавува во нормална положба како за чистење на филтри и се повлекува према тебе. Нема цимања, нема виткања и заврзлами. Само према тебе.

Нема потреба да се вадат насочувачите. Иако и тие се направени да се извадат супер лесно што не е случај кај другите (кинески) клими на кои треба да ги виткаш благо према средината и да ризикуваш да ги скршиш.
Џабе ќе викаш сервисери за чистење.

Сервисери (овластени) се викаат кога ќе дојде ред да се вади перката од вентилаторот (како на второто видео) или да се демонтира.
 
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.529
Поени од реакции
7.262
Dali e vistina ova so 30%
Шарлатански муабети се ова од чоек што до вчера плочки и папучи продаваше од Кина, овие пумпи немаат ни опција за ладење а 30% е општ муабет дека некоја пумпа од X производител ке заштеди....не вика дека неговите се поштедливи нели?
Неговите воздух-вода не се ни Chigo марка туку се некојаси New Energy и тоа ѓубре нема никаков сертификат дека е така.
Електрониката им е ефтина и подржува само еден мод Греење, нема опција нит за ладење нит за греење санитарна вода.
Една зима немаат презимено, и ги чекам на зимо што коментари ке му се појават.
 
Последно уредено:
Член од
29 август 2019
Мислења
1.187
Поени од реакции
2.859
Прашање до познавачите на Гри, поврзано со електричната инсталација до уредите.
Лани монтирани Хансол и Амбер, двете 3.5ки, од иста екипа, поврзани од штекер прво во внатрешна единица, па потоа во надворешна заедно со цевките и цревото кои водат низ зид.

Пред некој ден, монтиран уште еден Амбер, но оваа екипа го поврза обратно, од штекер прво во надворшна па потоа во внатрешна единица, притоа нагласуваќи дека така е правилно инаку надворешната единица не добивала доволно енергија и не се искористувал целиот потенцијал.
 

ficdogg

221b
Член од
29 септември 2008
Мислења
1.105
Поени од реакции
699
Прашање до познавачите на Гри, поврзано со електричната инсталација до уредите.
Лани монтирани Хансол и Амбер, двете 3.5ки, од иста екипа, поврзани од штекер прво во внатрешна единица, па потоа во надворешна заедно со цевките и цревото кои водат низ зид.

Пред некој ден, монтиран уште еден Амбер, но оваа екипа го поврза обратно, од штекер прво во надворшна па потоа во внатрешна единица, притоа нагласуваќи дека така е правилно инаку надворешната единица не добивала доволно енергија и не се искористувал целиот потенцијал.
Глупости ти кажале, струја не функционира така. Сите клими имаат можност да се напојуваат од внатре или од надвор, кај имаш попрактичен приклучок за струја таму.
 
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.529
Поени од реакции
7.262
Прашање до познавачите на Гри, поврзано со електричната инсталација до уредите.
Лани монтирани Хансол и Амбер, двете 3.5ки, од иста екипа, поврзани од штекер прво во внатрешна единица, па потоа во надворешна заедно со цевките и цревото кои водат низ зид.

Пред некој ден, монтиран уште еден Амбер, но оваа екипа го поврза обратно, од штекер прво во надворшна па потоа во внатрешна единица, притоа нагласуваќи дека така е правилно инаку надворешната единица не добивала доволно енергија и не се искористувал целиот потенцијал.
Првата екипа остав!!!
Нема врска со потенцијалот-капацитетот врзувањето туку со нешто друго.
Надворешната прво треба да добие напон зашто тоа е таа единица што ги има сите заштити и од превисок напон и све што треба а не внатрешната.
Ако штекерот е внатре кај внатрешната, треба од тука да пушти кабел до надворешната, и од надворешната да врати иста должина кабел до внатрешната ама само за комуникација.
Или у метри пресметано ако должина на бакар е 3м, од штекерот кој е внатре кај внатрешната треба да пушти вкупно 6м струен кабел, 3м до надворешната, и поврат назад до внатрешна уште 3м ..а вака кај тебе место 6м пуштиле само 3м и заштедиле 50ден.
Ова што го прават, е заштеда на повратниот кабел од надворешна до внатрешна, кој некошта ни 100ден. затоа остав.
Пиши ми која екипа е првата...можеш и на ПП.. .црвен картон одма за нив.
Оваа манипулација сите монтери ја прават, дури и кај мене ја имав и после пар преписки и закани фино лепо си дојдоа да ја преправат
 
Последно уредено:
Член од
13 јули 2008
Мислења
1.397
Поени од реакции
1.886
Јака работа кабелот. Ама "не се искористувал целиот потенцијал" е аргумент на векот.
 

Kajgana Shop

На врв Bottom