Кај 2.5 не треба повеќе од 16 ампери осигурач, освен во специални случаеви, па и тогаш подобро е да се оди со Ц категорија осигурачи.За штекерот треба кабел 3Х2,5 кој се штити со осигурувач од 25А. За сијалицата треба кабел 2Х1,5 (претпоставувам дека е таков) кој се штити со осигурувач од 16А. И сега???
Кај 1,5 не треба повеќе од 10 ампери осигурач.
25 ампери вчече цело парно греење, не смее и не може 2.5 да се штити со 25 ампери осигурач.